混凝土多久才可浇水
混凝土浇筑后一般三个小时后就可以浇水养护,最简单的判断方法是有无即将泛白。
拓展资料:
混凝土养护常用的方法
一、自然养护
定义:在自然气温条件下(高于+50C)采取覆盖浇水养护或塑料薄膜养护。
1、覆盖浇水养护
①是在砼浇筑完毕后的3~12h内用草帘、麻袋、锯末等将砼覆盖,浇水保持湿润,普通水泥、硅酸盐水泥和矿渣水泥拌制的砼养护不少于7d,掺用缓凝型外加剂和抗渗砼养护不少于14d;当气温在15摄氏度以上时,在砼浇筑后的最初3d,白天至少每3h浇水一次,夜间应浇水两次,以后每昼夜浇水三次左右,高温或干燥气候应适当增加浇水次数。
②当日平均气温低于5摄氏度时,不得浇水。
③对于地坪、楼屋面板等大面积结构可采用蓄水养护;对于贮水池一类工程可在拆除内模后采取注水养护;对于地下基础工程可采取覆土养护。(预制构件浇水养护,基础工程的覆土养护)
2、塑料薄膜保湿养护
是以塑料薄膜为覆盖物,使砼与空气隔绝,水分不再蒸发,水泥靠砼中的水分完成水化作用而凝结硬化。它改善施工条件,节省人工,节约用水,保证砼的养护质量,保湿养护可分为塑料布养护和喷涂塑料薄膜养生液养护。(排桩的保湿养护,框架柱的保湿养护)当采用塑料薄膜布养护时,其外表面全部应覆盖包裹严密,二级建造师并应保护塑料布内有凝结水。
二、加热养护
是通过对砼加热来加速其强度的增长,加热养护的方法很多,常用的有蒸汽养护、热膜养护、太阳能养护等(暖棚,蒸汽养护,加压蒸汽养护,干湿热养护)。
1、蒸汽养护
常压下蒸汽温度45度左右(属于施工速度或外部条件要求)压力为1 个标准大气压;蒸汽养护可使掺混合材料水泥的28d强度提高10~40%; P.Ⅰ、P.Ⅱ及P.O降低10~15%。蒸汽养护目的就是加快混凝土强度的发挥,达到加快施工进度的要求,还有就是不受外部环境温度影响施工
2、加压蒸汽养护
加压蒸汽养护法:为获得较高强度的混凝土,将尚未凝结的混凝土用机械直接增加压力,或置于高压容器内,并在加压情况下快速升温进行蒸汽养护。
3、暖棚法
利用保温材料搭成暖棚,把整个构件或结构围起来,保证棚内有较高温度,棚内加热可采用装设蒸汽管,也可直接生火炉提高棚内温度。
4、干湿热养护
湿饱和蒸汽热含量高,在湿热养护时,能以高的凝结放热强度快速加热混凝土制品,同时又保证了混凝土硬化所必须的湿度条件。
三、标准养护
混凝土在温度为20度,相对湿度为90%以上的潮湿环境或水中的条件下进行的养护,称为标准养护。
四、电热养护
采用电热红外线加热器对混凝土进行辐射加热养护,宜用于薄壁钢筋混凝土结构和装配式钢筋混凝土结构接头处混凝土加热。
所有混凝土初凝时间均不得短于45分钟。
《GB T 50080-2002 普通混凝土拌合物性能试验方法标准》第4章 凝结时间试验。
混凝土初凝一般在6~10h,终凝在10~14h,冬天初凝一般为12~16h,终凝16~20h。
混凝土的凝结时间跟你所用的材料有关系,尤其是外加剂,可以根据工程需要加以调整。
就是人踩上去不会有明显的脚印,就是终凝时间到了。
混凝土最好的养护方法是湿盖养护,简单方便有效。不会因水压过大,冲坏强度还没发挥的混凝土;可以间隔更长时间再浇。没湿盖的混凝土很快就发白失水,养护效果不理想,影响混凝土强度。