1、现场检查:雨季之前要对现场进行全面检查并及时修整,确保建筑周边封闭良好,无向室内流水;屋面无漏水,现场无积水。雨季来临之前,应安排人员将检查各个预留洞口是否及时封闭。在下雨前,将楼梯口、电梯井口临时覆盖以防雨水进入。

2、现场设置排水设施:建议并提醒总包单位在室外设置排水沟,在雨季期间要经常维护,保持通畅;场地内部要作好有组织排水,以防场区内有积水影响施工。

3、现场临建房屋检修:雨季来临之前,项目防汛领导小组应对现场的临时木工棚、石材加工棚、库房及办公室等房屋进行检查,检查是否存在漏雨、失稳、雷击等隐患,并且及时进行整改。

4、洞口处理措施:1) 电梯井口、楼梯口:结构封顶前的电梯口、楼梯口根据天气预报及时要求总包单位做好覆盖工作,当预报有雨时用多层板及塑料布封堵,当有大雨时要在其周边封堵,在砂袋上覆盖多层板及塑料布。2) 顶板预留洞口:大洞口在其周边砌筑三皮砖,砖上覆盖多层板及塑料布,砖外侧抹防水砂浆;小洞口用多层板覆盖,并在多层板周边抹防水砂浆。

5、电动机具设备及临时电路:1) 组织有关人员对施工现场内所使用的电气设备、照明设备、电动工具、电源线开关箱等进行认真检查,确保安全可靠。2) 对现场的机电设备、临时线路进行检查,发现倾斜、变形、下沉、漏雨、漏电等现象,应及时修理加固,排除危险源。对高空作业措施要逐一进行检查,发现有松动,变形,损坏等现象要立即修理完善。3) 敷设于潮湿场所的电线管路、管口,管子连接处应作密封处理。4) 施工机具要有防雨罩或置于屋棚内,电气设备的电源线要悬挂在上,不准拖拉在地,班后勿忘切断电源。5) 凡露天使用的电气设备,应有良好的防雨性能或有妥善的防雨措施。施工机具要统一规划放置,搭设必要的防雨棚,防雨罩。露天堆放的材料及设备要垫离地面一定的高度(约30cm以上),防潮设备要有塑料布覆盖,防止日晒雨淋。对特别怕潮湿的机电设备、材料要搬到干燥的室内保存或采取特别防护手段。在材料、设备等仓库及堆放场地周围要保持排水通畅。6) 对现场的手持电动工具的防护情况进行全面的检查,其绝缘电阻值不小于表10.2.2-2 规定。在潮湿的场所或金属构架上等导电性能良好的作业场所,必须使用Ⅱ类或Ⅲ类电动工具。在狭窄场所内应使用Ⅲ类电动工具,如果使用Ⅱ类工具,必须装设额定漏电电流不大于 30mA、动作时间不大于0.1 秒的漏电保护电器。Ⅲ类工具的安全隔离变压器,Ⅱ类工具的漏电保护器及Ⅱ类Ⅲ类工具的控制箱和电源连接器等必须放在外面,同时应有人在外监护。7) 对在雨季以及存在爆炸性或腐蚀性气体的场所使用的工具进行检查,必须符合相应的防护等级的安全技术要求。8) 对现场临时照明系统进行检查,局部照明灯、行灯等电压应使用 36 伏安全电压。

6、避雷装置:雨季前要对避雷装置进行一次全面的检查。遇雷雨天禁止使用高大设备,以防雷击。

7、原材料的储存和堆放:1) 干粉砂浆、水泥全部存入仓库,仓库内做好防潮、防漏处理,保证不漏、不潮,下面应架空通风,四周设散水或排水沟,避免积水。2) 装修用材料要求入库存放、随用随领,防止受潮变质。3) 钢材等易锈蚀的材料采取架空底部、覆盖措施,以免锈蚀严重。