工频耐压试验考核的是什么
5个回答
2022-09-26 · 百度认证:武汉赫兹电力设备有限公司官方账号
串联谐振武汉赫兹电力
武汉赫兹电力设备有限公司是一家专业生产串联谐振试验装置、变压器测试设备,高压开关测试设备,互感器检定装置,继电保护测试设备、避雷器、绝缘子测试设备,电力电缆故障测试设备的生产厂家
向TA提问
关注
展开全部
工频耐压试验考核:
工频耐压试验装置它是发电站、供配电系统及科研单位等广大用户的基枯纤本试验设备,用于对各种电气产品、电器元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。
分类没做仿:
1、6kV-500kV高压交联电缆
的交流耐压胡核试验
2、发电机
的交流耐压试验
3、GIS和SF6开关
的交流耐压试验
4、6kV-500kV变压器
的工频耐压试验
5、其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。
工频耐压试验就是用超过被试品额定电压一定倍数的工频丛宴猜高压,来代替设备实际运行过程中所能承受的内部过电压,按规定对被试品绝缘作一祥液定时间(通常为1分钟)渗型的试验。他能有效跌发现绝缘中的集中性缺陷,考核鉴定设备的绝缘水平。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
说过,电气设备的绝缘耐压水平是根据系统内、外过电压值综合比较确定的。对于220kv及其以下的设备,
要求把大气过电压限制到低于内过电州姿压的水平很不经济。因此,对蚂历于试验电压应主要以内过电压为主,闷迹搜同时也考虑外过电压和长期工作电压的作用。
要求把大气过电压限制到低于内过电州姿压的水平很不经济。因此,对蚂历于试验电压应主要以内过电压为主,闷迹搜同时也考虑外过电压和长期工作电压的作用。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2020-12-09 · 百度认证:武汉三新电力设备制造有限公司官方账号
关注
展开全部
(1)检查试验接线确保无误,被试变压器外壳与非加压绕组应可靠接地,瓦斯保护应投入,试验回路中过电流与过电压保护应整定正确、可靠。
(2)对变压器进行交流耐压试验时,必须在亮裂绝缘油处于静止状态,气泡充分逸出后才能进行。否则在耐压试验过程中会引起放电,造成判断上的困难。3~10kv的变压器油需静止5h以上,110kV及以下变压器拆亮油静止24h;220kv变压器油静止48h;500kv变压器油静止72h,以避免耐压时造成不应有的绝缘击穿。
(3)油浸电力变压器的敬御闭套管、入孔等所有能放气的部位都应打开充分排气,以避免由于残存空气而降低绝缘强度,导致击穿或放电。
(4)在试验过程中升压速度应均匀.当电压升至40%试验电压以上时,应保持每秒3%试验电压上升;降压应迅速,但避免在40%试验电压以上突然切断电源。
(5)三相变压器的交流工频耐压试验,不必分相进行,但同侧绕组的三相引出线端必须短路后才能试验,否则可能损害变压器绕组的绝缘。
(6) 交流耐压时间为1min, 如果发生放电或击穿时, 应立即降压并切断电源。
(7)加压期间密切注视表计指示动态,观察、监听被试变压器,保护球隙的声音与现象,分析区别电晕或放电等有关迹象。
回答者:三新电力
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询