三相平衡负载的电流约为2A/KW左右,而铜芯电力线的额定电流可以在每平方毫米的截面积上安全通过约4.5--5A;那么315KW的电动机的额定电流,应该在630A左右,按照每平方毫米可以通过4.5----5A电流的电工常用的这个“经验算法”,则为630/4.5=140平方毫米,也就是说,在不是太长、可以忽略线路电压降的距离上,供电线路的线的截面积,每相线最小应不低于140平方毫米;考虑到应留有一定的“余量”、线路散热需要等情况,结合线的规格和敷设方便性等情况,你可用规格为每相相线直径为95平方毫米的电力负荷电缆(三相四芯),采用两根同规格电缆并行敷设,“对应并接”接线就应该完全可以了,这样总截面积每相为190平方毫米,余量应该是足够了。另
咨询记录 · 回答于2021-05-18
315千瓦的电机最高负载能承受多大电流
您好,您咨询的问题我大概了解了,正在整理答案,请耐心等待~
功率因数0.85记;额定电流在 315/0.85/0.38/1.732=563A左右
额定电压是660v
315干瓦电机额定电压660v应配多大的软启?
三相平衡负载的电流约为2A/KW左右,而铜芯电力线的额定电流可以在每平方毫米的截面积上安全通过约4.5--5A;那么315KW的电动机的额定电流,应该在630A左右,按照每平方毫米可以通过4.5----5A电流的电工常用的这个“经验算法”,则为630/4.5=140平方毫米,也就是说,在不是太长、可以忽略线路电压降的距离上,供电线路的线的截面积,每相线最小应不低于140平方毫米;考虑到应留有一定的“余量”、线路散热需要等情况,结合线的规格和敷设方便性等情况,你可用规格为每相相线直径为95平方毫米的电力负荷电缆(三相四芯),采用两根同规格电缆并行敷设,“对应并接”接线就应该完全可以了,这样总截面积每相为190平方毫米,余量应该是足够了。另