摘要 您好亲,220000/380/1.732/0.85=407A,基本符合1KW电机,2A电流的通俗算法。
铜线按每平方毫米3A计算,则为:407/3=135,建议用150平方毫米的线
380v,220千瓦要用230mm²的铝电缆,175mm²的铜电缆。 由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率220kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=220/1.732/0.38/0.8=220/0.53=415A cosΦ为0.8,电压为380V。 根据电流415A,查电缆手册YJV知,需要用235mm²的铝电缆,170mm²的铜电缆。希望可以帮到您哦。
咨询记录 · 回答于2022-05-11
220V总功率125个千瓦,主电去380V用多大的电缆
您好亲,220000/380/1.732/0.85=407A,基本符合1KW电机,2A电流的通俗算法。铜线按每平方毫米3A计算,则为:407/3=135,建议用150平方毫米的线380v,220千瓦要用230mm²的铝电缆,175mm²的铜电缆。 由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率220kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=220/1.732/0.38/0.8=220/0.53=415A cosΦ为0.8,电压为380V。 根据电流415A,查电缆手册YJV知,需要用235mm²的铝电缆,170mm²的铜电缆。希望可以帮到您哦。
去主电380V,但我只用220v的照明电有125个千瓦
三相电路的电流=功率/电压/相位/负载功率因数如果是电机等电感性的负载,功率因数约为0.75左右如果是电热管等电阻性的负载,功率因数约为1左右例如,三相电机125KW正常运行时的电流=125000/380/1.732/0.75,约为253A最起码使用95平方或者以上的铜芯电缆