户外真空断路器的保护整定值是怎么计算的?
1个回答
关注
展开全部
户外真空断路器的保护整定值是怎么计算的?
您好亲,断路器保护定值计算方法,需要举例说明,具体如下:
例如,运行电流是400A ,如果使用了MT10断路器,需要把Ir表盘上的指针调到0.4即可。 短路短延时保护主要是用于下一级速断保护的后备保护,它的时间的调整需要根据上下级实现时间选择性保护时的基本要求来实现。
短路短延时的电流的整定需要按照被保护范围内末端最小短路电流来整定。是以Ir为基准的倍数来调节的。 电流速断保护不能保护线路全长,通常它的电流的整定值要比短路短延时设定的电流动作值要大。不能被保护的死区需要由短路短延时保护做后备保护。
整定值是经过整定计算和试验,所得出保护装置(断路器器)完成预定保护功能所需的动作参数(动作值、动作时间等)规定值。 如果上一级小于下一级,那么上一级已经动作而下一级仍未动作,就没有保护作用了。
以上回答仅供参考,希望可以帮到您哦。
咨询记录 · 回答于2022-04-22
户外真空断路器的保护整定值是怎么计算的?
如果我的解答对您有所帮助,还请给个赞(在左下角进行评价哦),期待您的赞,您的举手之劳对我很重要,您的支持也是我进步的动力。最后再次祝您身体健康,心情愉快!
户外真空断路器的保护整定值是怎么计算的?您好亲,断路器保护定值计算方法,需要举例说明,具体如下:例如,运行电流是400A ,如果使用了MT10断路器,需要把Ir表盘上的指针调到0.4即可。