单相电子式电能表零线的问题

我家里装了一块正泰的单相电子式电能表。型号是DDS666我知道1.3孔是进线2.4孔是出线,现在装表的师傅只把电表进了1.2孔(进线和出线的的火线孔)接了2根线,零线没有... 我家里装了一块正泰的单相电子式电能表。型号是DDS666 我知道1.3孔是进线 2.4孔是出线,现在装表的师傅只把电表进了1.2孔(进线和出线的的火线孔)接了2根线,零线没有经过电表直接拉到我家 请问这样接线会使电能表有误差吗?为什么?
您好~对于您的这个回答我想问几个问题?
1.表上面就接1.2孔~别的不接~~电表可以工作吗?
2.看你的回答好像是3.4孔必须要任意选接一根(接进线的零或者是出线的零)?~
3.如果我的零线是从别人那里接来的~~也就是说我表的2孔出来接到一个两相开关(开关的另外一个端子是别人那接来的零线),开关的出线去家里~这样电表工作嘛?家里有电吗?
展开
 我来答
350047388
2010-02-25 · TA获得超过623个赞
知道小有建树答主
回答量:298
采纳率:100%
帮助的人:249万
展开全部
您好,如你所说如果只接了12,也就是1进2出,没有接零线(34孔你说没线)电表是不会工作的。不要你采取其他措施。
如果34孔接了零线,那麽只要进线不出线电表就能正常工作。但是这给你留下了窃电的隐患。我想聪明的你不用我直说了吧。
艾普斯
2024-07-18 广告
稳频稳压电源哪家好?艾普斯电源(苏州)有限公司开始专业研发、制造及营销交流稳压电源,满足全球电子及信息业对电源设备日益蓬勃的市场需求。迄今为止,业已发展成为交流不间断电源、稳压电源、变频电源、中频航空- 军事专用电源、直流电源、逆变电源等产... 点击进入详情页
本回答由艾普斯提供
陈坚道
高粉答主

2010-02-24 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
电度表是以火线电流作为计量依据的,从电度表出来的火线与其它地方获取零线用电,电度表是准确计量的,也是允许的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
都愫EC
2010-02-25 · 超过34用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:132
采纳率:0%
帮助的人:71.2万
展开全部
没事,这样你还可以通透点做准备