怎样根据有功功率计算变压器容量

已知某住宅楼,1-3层装有空调,功率为220KW/层。4-19层空调功率为150KW/层,3台三相电机9KW/台,1台18KW备用电机。另加照明。求所需变压器容量。... 已知某住宅楼,1-3层装有空调,功率为220KW/层。4-19层空调功率为150KW/层,3台三相电机9KW/台,1台18KW备用电机。另加照明。求所需变压器容量。 展开
 我来答
帐号已注销
2019-09-17
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部

求出总的有功功率(全部加起来)P,单位是kW。

假定功率因素为0.8,有功功率被功率因素除,得到一个比有功功率数值大的变压器视在功率,单位为kVA,S=P/0.8。

变压器的负载率定为0.6-0.7。则变压器的视在功率W=(0.6-0.7)*S。

考虑到电器设备的同时利用率为0.3-0.5,则最后变压器的视在功率为 A=(0.3-0.5)*W。单位为kVA。如果变压器大于2500kVA,那分成两台变压器。

负荷变动导致有功功率的不平衡。变化过程:负荷变化→发电机转速变化→频率变化→负荷的调节效应→新频率下达到平衡。原动机输入功率大小随负荷变动而改变。

扩展资料:

对于单相正弦交流电而言,其瞬时功率是变化的,因此,对于单相电机,其输出转矩有脉动。对于三相电机,其三相电的瞬时功率之和却是恒定值,因此,对于三相电机,其输出转矩无脉动。

由于直流功率等于电压和电流的简单乘积,实际测量中,一般采用电压表和电流表替代。工频功率计是应用较普遍的功率计,常说的功率计一般都是指工频功率计。

有功功率占比过低,即无功功率占比过大,会导致线损增加、容量下降、设备使用率下降,从而导致电能浪费加大。

参考资料来源:百度百科--有功功率

参考资料来源:百度百科--变压器额定容量

默美男子
推荐于2017-09-15
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
步骤:
0%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定容量选择。
计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA)。
如果是两台变压器,那么每台变压器的容量可按照最大综合负荷的70%选择,一台变压器要按总负荷考虑,并留有适当的裕度。
其它名牌参数可结合变压器产品适当考虑。例如:选择35/10kV变压器。假定最大负荷为3500kW,功率因数为0.8,选两台变压器,容量S=0.7×3500/0.8=3062kVA,可选择3150kVA的变压器,电压比为35kV/10.5kV。再从产品目录中选择型号。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
月亮的未来
推荐于2017-09-06
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
我告诉你几个原则(公式),你自己可以算了.
1、求出总的有功功率(全部加起来)P,单位是kW。
2、假定功率因素为0.8,有功功率被功率因素除,得到一个比有功功率数值大的变压器视在功率,单位为kVA. S=P/0.8。
3、变压器的负载率定为0.6-0.7。则变压器的视在功率W=(0.6-0.7)*S。
4、考虑到电器设备的同时利用率为0.3-0.5,则最后变压器的视在功率为 A=(0.3-0.5)*W。单位为kVA。
5、如果变压器大于2500kVA,那你得分成两台变压器。
6、最后的决定应该是责任部门的事,你只是心中有数就行了。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xyak8899
2010-03-04
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
我们都是将设备功率报到供电局,由电业局提供变压器设备,和容量
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
?>

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式