别墅地源热泵对施工现场有哪些要求
1个回答
展开全部
注意事项
一、地源侧:
1、打井的深度和口径,是否符合设计要求。
2、地埋管有没有埋到位,因为井里会有泥浆沉淀的,有可能压不到位。
3、下管前,管道保压有没有做,如果保压没做好,到时候有泄漏的地方,你的井就费了。
4、回填,这个回填的材料大多是原浆拌黄沙注浆下去的,回填不到位i,可能出现塌方的情况
5、水平管连接到主机位置和保压,连接好了一定要保压过以后再回填,确保没有问题,否则要费很多事去检查管路。
6,全部做好以后,地源侧的整体要保压,确保无误了,地源侧才算完工。
主机侧:这部分没多少,主要就是跟主机连接的地方做好就可以了。
二、室内部分:
1、供回水管道的连接和保压保温。
2、冷凝水排放的管路也要保温的,且主管道向下水侧有个坡度。
3、安装方面要找专业的队伍施工,所谓三分设计七分安装,安装的好坏直接影响使用效果。
4、其他的就是和装潢配合了。
一、地源侧:
