水泵房做隔音降噪怎么做

 我来答
匿名用户
2019-02-21
展开全部
随着城镇人们生活水平的提高,人们对自己小区的生活环境要求也在不断提高,特别对噪声污染更加敏感。而现在小区楼房高层住宅的水泵房一般都是设置在地下室或者一楼,自来水从底层到顶层送水的过程中会有噪声,这种噪声在水泵房的外面或者与水泵房有过道的房间基本听不到,但是与水泵房相连的隔壁及以上几层,会有一种低沉的、感觉无处不在的低频噪音,这就影响了居住者的正常生活。
水泵房噪音治理措施(静之源)
①泵体与供水管采用软接头链接。
②管道与墙体接触的地方采用弹性支撑,穿墙管道安装弹性垫层。
③挖低水泥基础,水泵机座与基础使用ZGT型阻尼刚弹簧减震器链接(注意:保证机座与基础没有直接接触,水泵机座与减震器连接切勿使用焊接连接)。
④选取减振器。
羽芝服F
2021-05-18 · TA获得超过419个赞
知道小有建树答主
回答量:375
采纳率:80%
帮助的人:56.3万
展开全部
  北京国泰良友工程技术有限公司是一家专业从事声学隔音设计、声学隔音装修与噪声治理工程的企业
  水泵房降噪有效措施
  1、隔声
  水泵房降噪时,在水泵外安装隔声罩,把噪声源用隔声罩封闭起来,是降低噪声的有效措施。
  2、消声
  水泵房降噪措施里,消声器是一种既能允许气流通过,又能有效衰减噪声的装置。它主要用于控制和降低各类空气动力设备进、排气口辐射或沿管道传递的噪声。阻性消声在靠近声源处降低,防止通风噪声激发管道振动辐射噪声的干扰。
  3、减振
  在水泵房降噪时,要特别注意机组振动的减振处理、管路系统的减振处理,同时也要充分考虑机组的通风散热问题。通过在机器与基础之间安装弹性支承隔离机械振动,而达到抑制噪声和降低固体传声。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
苏州赛为斯
2024-07-19 · 百度认证:苏州赛为斯环境科技有限公司官方账号
苏州赛为斯
向TA提问
展开全部
水泵房做隔音降噪的专业措施如下:
一、选用低噪音水泵
核心措施:直接选用低噪音水泵,从源头上减少噪音产生。
注意事项:需考虑水泵的流量、扬程、功率等参数是否符合实际需求,同时关注其噪音等级是否符合环保标准。
二、安装减震装置
减震器:在水泵底座安装减震器,减少水泵运行时的振动和噪音。
管道减震:对管道进行减震处理,如加装隔音材料、安装减震器等,减少管道振动产生的噪音。
三、设置隔音设施
隔声墙:在水泵房周围建立隔声墙,使用吸音板、隔音砖等材料,阻止噪声传播。
吸音材料:在水泵房内使用吸音材料,如吸音板、吸音棉等,吸收噪音,减少反射和回声。
四、优化布局与设计
合理布局:将高噪音设备与低噪音设备分开布置,避免相互干扰。
声学设计:在新建或改建水泵房时,考虑进行声学设计,如使用隔声玻璃窗、优化墙体结构等。
五、定期维护保养
定期维护:定期对水泵和管道进行维护保养,确保其正常运行,减少因机械故障产生的噪音。
清洁工作:清理水泵房内的积尘和杂物,保持环境整洁,也有助于降低噪音。
六、使用声学软件模拟分析
软件应用:利用声学软件进行模拟分析,预测泵房内的声场分布和噪音传播情况,为降噪措施的设计提供依据。
七、加强人员培训与管理
培训教育:加强操作人员的培训和管理,提高其技能水平和降噪意识,减少因操作不当产生的噪音问题。
综上所述,水泵房做隔音降噪需要从设备选型、减震装置安装、隔音设施设置、布局优化、维护保养、声学软件应用以及人员培训管理等多个方面入手,综合施策以达到最佳的降噪效果。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
帐号已注销
2019-11-19 · TA获得超过132个赞
知道答主
回答量:351
采纳率:0%
帮助的人:21.4万
展开全部
水泵房噪声控制措施
(1)墙面及吊顶做吸声处理;
(2)机房内厚门窗改造成成隔声门及隔声窗;
(3)为了隔绝振动及固体声传播,在地面与基础之间安装减振器;
(4)水泵的进出管道上安装橡胶软连接;
(5)机房内所有管道进行悬空处理,安装阻尼弹簧吊架减振器;
(6)机房如需安装排风扇,排风扇需加装消声器;
(7)墙面及顶面合理设置高效吸音材料,表面采用穿孔吸音板饰面。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
噪声污染防治
2019-03-15 · TA获得超过404个赞
知道小有建树答主
回答量:539
采纳率:0%
帮助的人:24.6万
展开全部
1、隔声措施
(1)在水泵外安装隔声罩
把噪声源用隔声罩封闭起来,是降低噪声的有效措施。 设计的隔声罩四周墙壁及顶部结构见隔声房设计图。外层为避免产生共振采用不同厚度的彩钢夹芯板,然后用 隔音板内夹隔音阻尼层采用约束阻尼层结构,采用轻钢龙骨做骨架,框架作支撑,内填充 隔音棉,最内层用金属穿孔吸音板作保护吸声层。
为方便通风,隔声房侧部留有进风口.出风口。
墙体隔音:
针对泵房的四周墙壁及顶部先用彩钢夹心板做外层,然后采用双层458隔音板内加隔音阻尼毡,用75mm轻钢龙骨做骨架,框架作支撑,内填充容重80mm隔音棉,然后采用超级隔音板,最内层用穿孔吸音板作保护吸声层。
(2)隔声门:为方便进入隔声房内检修,采集数据等,隔声房侧面各安装钢质防火隔声门。
2、消声措施
消声器是一种既能允许气流通过,又能有效衰减噪声的装置。它主要用于控制和降低各类空气动力设备进、排气口辐射或沿管道传递的噪声。阻性消声在靠近声源处降低,防止通风噪声激发管道振动辐射噪声。
3、减振措施
在水泵治理时,要特别注意机组振动的减振处理、管路系统的减振处理,同时也要充分考虑机组的通风散热问题。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<