简述低压断路器的主要结构和各部件作用?

 我来答
谐波治理无功补偿
高粉答主

2020-09-10 · 绿波杰能专注【滤波器】、【电抗器】等20年
谐波治理无功补偿
采纳数:22035 获赞数:58018

向TA提问 私信TA
展开全部

低压断路器的主要构件有:触头、脱扣器、电动操作机构、释能电磁铁、转动操作手柄、加长手柄、手柄闭锁装置等。

1、触头

与断路器主电路分、合机构机械上联动的触头,主要用于断路器分、合状态的显示,接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁。例如向信号灯、继电器等输出信号。

2、脱扣器

分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。欠压脱扣器是当受保护电路中电源电压发生一定的电压降时,能自动断开断路器切断电源,使该断路器以下的负载电器或电气设备免受欠电压的损坏。

3、电动操作机构

电动操作机构
是用于远距离自动分闸和合闸断路器的一种附件,电动操作机构有电动机操作机构和电磁铁操作机构两种。

4、释能电磁铁

当用户按下按钮,电磁铁线圈激励后,电磁铁闭合使储能弹簧释放,断路器合闸。

5、转动手柄

操作者在门外通过手柄的把手顺时针或逆时针转动,来确保断路器的合闸或分闸。同时转动手柄能保证断路器处于合闸时,柜门不能开启;只有转动手柄处于分闸或再扣,开关板的门才能打开。在紧急情况下,断路器处于"合闸"而需要打开门板时,可按动转动手柄座边上的红色释放按钮。

6、加长手柄

加长手柄
是一种外部加长手柄,直接装于断路器的手柄上,一般用于600A及以上的大容量断路器上,进行手动分合闸操作。

7、手柄闭锁装置

主要用于断路器处于合闸工作状态时,不容许其他人分闸而引起停电事故,或断路器负载侧电路需要维修或不允许通电时,以防被人误将断路器合闸,从而保护维修人员的安全或用电设备的可靠使用。

低压电器

一、低压断路器

低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。低压断路器的分类方式很多,按使用类别分,有选择型(保护装置参数可调)和非选择型(保护装置参数不可调),按灭弧介质分,有空气式和真空式(目前国产多为空气式)。低压断路器容量范围很大,最小为4A,而最大可达5000A。低压断路器广泛应用于低压配电系统各级馈出线,各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护。

二、接线方式


断路器的接线方式有板前、板后、插入式、抽屉式,用户如无特殊要求,均按板前供货,板前接线是常见的接线方式。

1、板后接线方式:板后接线最大特点是可以在更换或维修断路器,不必重新接线,只须将前级电源断开。由于该结构特殊,产品出厂时已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉及接线螺钉,需要特别注意的是由于大容量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用,因此安装时必须引起重视,严格按制造厂要求进行安装。

2、插入式接线:在成套装置的安装板上,先安装一个断路器的安装座,安装座上6个插头,断路器的连接板上有6个插座。安装座的面上有连接板或安装座后有螺栓,安装座预先接上电源线和负载线。使用时,将断路器直接插进安装座。如果断路器坏了,只要拔出坏的,换上一只好的即可。它的更换时间比板前,板后接线要短,且方便。由于插、拔需要一定的人力。因此目前我国的插入式产品,其壳架电流限制在最大为400A。从而节省了维修和更换时间。插入式断路器在安装时应检查断路器的插头是否压紧,并应将断路器安全紧固,以减少接触电阻,提高可靠性。

3、抽屉式接线:断路器的进出抽屉是由摇杆顺时针或逆时针转动的,在主回路和二次回路中均采用了插入式结构,省略了固定式所必须的隔离器,做到一机二用,提高了使用的经济性,同时给操作与维护带来了很大的方便,增加了安全性、可靠性。特别是抽屉座的主回路触刀座,可与NT型熔断路器触刀座通用,这样在应急状态下可直接插入熔断器供电。

鼎信智慧科技
2023-08-29 广告
低压断路器的组成部分主要有以下几块: 1、操作机构,一般是四连杆、五连杆等机械机构成; 2、外壳,由绝缘材料组成,主要是尼龙等; 3、触头系统,动触头、静触头组成,可能为单断点,也有双断点的; 4、灭弧系统,熄灭触头分断时产生的电弧; 5、... 点击进入详情页
本回答由鼎信智慧科技提供
帐号已注销

2020-09-10 · TA获得超过3.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.7万
采纳率:80%
帮助的人:863万
展开全部
一、触头系统

触头(静触头和动触头)在低压断路器中用来实现电路接通或分断,对低压断路器触头的基本要求为:

1、能安全可靠地接通和分断极限短路电流及以下的电路电流;

2、长期工作制的工作电流;

3、在规定的电寿命次数内,接通和分断后不会严重磨损。常用低压断路器的触头型式有对接式触头、桥式触头和插入式触头。对接式和桥式触头多为面接触或线接触,在触头上都焊有银基合金镶块。大型低压断路器每相除主触头外,还有副触头和弧触头。

具有弧触头的低压断路器其触头动作顺序是,低压断路器闭合时,弧触头先闭合,然后是副触头闭合,最后才是主触头闭合;分断时却相反,主触头承载负荷电流,副触头的作用是保护主触头,弧触头是用来承担切断电流时的电弧烧灼,电弧只在弧触头上形成,从而保证了主触头不被电弧烧蚀而长期稳定的工作。

二、灭弧系统

灭弧系统用来熄灭触头间在断开电路时产生的电弧,灭弧系统包括两个部分:一是强力弹簧机构,使低压断路器触头快速分开;二是在触头上方设有灭弧室。

触头系统作为低压断路器非常重要的组成部分,前文已经专门开了一篇文章做了详细介绍

Professor 德:技术干货|低压电器灭弧装置的原理及分类

zhuanlan.zhihu.com
图标
三、操动机构

低压断路器操动机构包括传动机构和自由脱扣机构两大部分。

1、传动机构:按低压断路器操作方式不同可分为:手动传动、杠杆传动、电磁铁传动和电动机传动;按闭合方式可分为:贮能闭合和非贮能闭合。

2、自由脱扣机构:其功能是实现传动机构和触头系统之间的联系。