关于原位标注与集中标准疑问,l9应该有多少钢筋,2个2根18和3根25 ,4根25是什么意思
1个回答
展开全部
你所要了解的L9这根梁的配筋情况是:
1、L9(2)200*500 Φ8@200 2Ψ14 本应是标在梁的“上侧”,但因上侧有一垂直方向的梁还有数字450占了地方,只好标到下侧来的。这一组数字表示:梁的编号为L9,括号里的2为L9梁有2种型号,该的梁的截面尺寸为梁宽200、梁高500,箍筋为Φ8@200,配筋为上侧2根14的三级钢。
2、该梁的贯通纵筋是下侧为3根25的三级钢,上侧为2根14的三级钢。
3、两端的2Ψ18表示的是:该梁的两端部上侧均需要布置2根18的三级钢作为抵抗支座负弯矩的“附加钢筋”,但该“附加钢筋”无需整个梁“通长贯通”,仅在端部“附加”。
4、右侧4Ψ25不是L9梁上的纵向钢筋,而是右侧垂直方向的“框架梁”的下部“受力主筋”,位置是L9的垂直方向,在该交叉点处与L9交叉。
从该图上还不能明确“L9梁端2Ψ18附加钢筋的附加长度尺寸”,因此,另外肯定还有一张关于L9的配筋详图(或详细说明),你好好的找一下。
