长延时UPS电源电池配置的计算方法

对于使用者来说,怎样去配置长延时UPS电池容量是一个必须了解的问题,
放电电流的大小与电池的实际容量关系颇大,蓄电池的放电时间定义为:当蓄
电池以规定的放电电流进行恒流放电时,蓄电池的端电压下降到所允许的临界
电压(终了电压)时所经过的时间。比如12V24AH /20R Panasonic电池以0.4C放
电时,可提供使用的效率(容量)为73.3%,可放电2小时,而以7C放电时,可
提供使用的效率(容量)为4%,放电时间50秒。因此,要计算UPS电源的时间必
须先计算出放电电流,再通过查验厂家提供的放电时间表计算出准确时间。
计算放电电流的公式是:
放电电流=UPS容量(VA) 负载功率因素/(逆变器效率*UPS终止电压)
以山特10KVA为例:
?UPS容量:10KVA
?UPS输出功率因素:0.8
?UPS终止电压:单只电池终了电压×UPS电池组电池个数=10.5V×16只=168VDC
?逆变器效率:0.85
注意:电池的能量并非都能直接提供给负载,它还包含了把电池能量转换
为负载可使用的能量的转换效率,即逆变器效率。
?放电电流=10000VA*0.8/(0.85*168)V=56A
?查表
可查询不同AH的电池在同样放电电流下的使用时间,以求得自己所要求合
适容量的电池,在这里提出一点,以上我们的计算都是认为UPS为满负载,对
用户而言,重要的是了解在实际负载下UPS电源提供的实际使用时间,从经济
和实用的角度而言,了解自己的负载数量,计算一个实际放电电流再查表方是
正确做法。
uppsss
2020-06-19
知道答主
回答量:54
采纳率:100%
帮助的人:5.9万
展开全部
《UPS电池计算》工具,一键生成电池计算书。UPS即不间断电源主要用于对电源稳定性要求较高的设备,提供不间断的电源。由此可知,UPS所带负载都是关键负载,UPS的延时供电又主要靠电池组来储能。所以准确计算UPS电池容量是UPS配置中的主要问题之一。
行业中有不少计算UPS电池容量的方法,恒功率法,恒电流法,和各种估算法,在这为什么主要推荐恒功率法来计算电池容量呢,主要有以下2个原因。
市电停电后,UPS所带负载功率是恒定的,也就是说电池需要提供恒定的功率来支持负载运行。在放电过程中,电池组电压持续降低,而又必须提供恒定的功率,则电池的放电电流则持续增大,所以在UPS电池计算中,恒功率法相对于恒电流法要准确。
行业中存在各种估算法,很多是荒谬至极的,甚至不考虑电池的放电特性,不考虑各品牌系列之间的差异。举个简单的例子,用估算法算出100ah的电池,100ah的电池太多规格了,难道性能一样吗?有些厂家100ah的电池规格就好几种。难道这些电池都可以吗?
综上,恒功率法计算电池容量,即结合了UPS实际放电情景,又结合了各品牌电池的放电特性,是一种相对准确的计算电池容量的方法。