200千瓦用多大电缆

 我来答
我爱学习112
高粉答主

2021-01-24 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:7259
采纳率:100%
帮助的人:156万
展开全部

如果是220V50HZ的电,200千瓦需要用113.636平方毫米的铜电缆。

如果是220V50HZ的电,200千瓦需要用113.636平方毫米的铜电缆。

计算方法如下:

P=UI,I=P÷U=200000÷220=909.091(A)

铜导线的安全电流密度是8A/MM²

铜导线的截面积=909.091÷8=113.636(平方毫米)

扩展资料:

中国国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分)

1平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—-12A

1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:12A—-15A

2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—-25A

4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—-32A

6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—-40A

注:上述的“平方”,指的是“平方毫米”

小耳朵爱聊车
高粉答主

2020-12-27 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:7378
采纳率:100%
帮助的人:300万
展开全部

需要90平方的电缆线。

(1)计算方法:

根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)

P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)

带入数据P=200kw,U=380V;

计算得,相线电流I=357A。

(2)在三相平衡电路,铝导线的安全载流量为3~5A/mm^2。

357÷5=71.5mm^2,电缆最近的规格为90mm^2。

扩展资料:

安装电缆安全要求:

1、电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.25m。

2、电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.25m。

3、电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出轨道或路面2m以外。

4、电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
厍树枝源秋
2020-03-26 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:29%
帮助的人:891万
展开全部
感性负载200千瓦
的电流是421.07A,如果是用单芯铜芯电缆、需要120平方,它的截流量是454.7A;如果是用三芯铜芯电缆就需要240平方铜芯电缆了、它的截流量是446.3A(以上是埋地敷设,电缆型号为VV29时、不同牌号电缆截流量是有所不同的)。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
尉迟秀梅桐姬
2019-06-19 · TA获得超过3.7万个赞
知道小有建树答主
回答量:1.2万
采纳率:28%
帮助的人:1179万
展开全部
200KW大约是400A电流,3相制供电,用铜芯电缆,电缆的电流密度按4.5A/平方毫米计算,400÷4.5=89m㎡,按电缆规格选择应选3×95+1×50的橡套电缆,这是最安全的电缆配置,考虑到所有设备不可能同时工作,所以采用3×70+1×35的铜芯橡套电缆也可以,但必须是国标电缆,或用3×95+1×50的铝芯电缆也行。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
左丘恭戚词
2020-02-22 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:35%
帮助的人:982万
展开全部
距离远近,温度高低,还要适当的加大
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式