变压器低压端与低压柜使用软连接有什么具体要求?
低压母线电流比较大,不能用软联接,软联接的动稳定值达不到要求,而且低压相间距离也比较小,低压出现相间短路和相对地的事故也比较多,低压设备应避免使用软连接。如必须采用软连接则必须满足以下要求:1、载面满足通流要求,同时满足机械强度要求;2、软连接导线要求采用绝缘线,如果采用裸导线,则就有可靠的固定;3、软导线的电气连接点处要有固定,不能直接接在变压器套管上,让套管当支撑点受力,开关柜端也是如此;4、如果是在室外布置,软导线的电气连接点必须采用铜铝过渡线夹连接;5、注意外部环境,防止软导线被外力破坏,防止附近有腐蚀性气体等影响;6、还要考虑和其它元器件的配合使用。