电气设备交流耐压试验的主要目的是什么
电气设备交流耐压试验的主要目的是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力。
耐压试验分为液压试验和气压试验。由于耐压试验的压力高于设计压力,而且容器的材料和焊接接头中难免会存在一些缺陷,因而在耐压试验过程中容器发生泄漏甚至开裂的可能性是不能完全排除的。
从安全角度考虑,耐压试验应优先采用液压试验,这是因为相对于气体而言,液体基本上可以认为是不可压缩的,液压试验时,即使容器发生破裂,也不会导致灾难性的爆炸事故。对于不适合做液压试验的容器,例如容器内不允许有残留液体,或由于结构或支撑原因不能充灌液体的容器,可采用气压试验。
为避免气压试验时发生灾难性事故,凡要求做气压试验的容器,其A、B类焊接接头必须经100%射线或超声检验合格,且应严格遵循《容规》和GB150关于试验压力、试验温度、试验方法和安全措施等方面的规定。
液压试验时一般用水作为试验介质,需要时也可采用不会导致发生危害的其他液体。奥氏体不锈钢制容器用水进行液压试验后应将水渍清除干净,当无法达到这一要求是,应控制水的氯离子含量不超过25mg/L。
扩展资料
液压试验或气压试验的容器,符合下列条件为合格:
1)压试验过程中无液体渗漏,气压试验过程中经肥皂液或其他检漏液检查无漏气;
2)可见的变形;
3)过程中无异常的响声;
4)抗拉强度规定值下限大于或等于540MPa材料制造的容器,表面经无损检测抽查未发现裂纹。
可以进行工频耐压试验和直流耐压试验的机构:苏州电器科学研究所、国家电器产品质量监督检验中心等。
参考资料来源:百度百科-耐压试验
2023-03-14 · 百度认证:武汉赫兹电力设备有限公司官方账号
各种预防性试验方法,各有所长,均能分别发现一些缺陷,反映出绝缘的状况,但其他试验方法的试验电压往往都低于电力设备的工作电压,但交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,所以这种试验已成为保证安全运行的一个重要手段。
但是由于交流耐压试验所采用的试验电压比运行电压高得多,过高的电压会使绝缘介质损耗增大、发热、放电,会加速绝缘缺陷的发展,因此,从某种意义上讲,交流耐压试验是一种破坏性试验,在进行交流耐压试验前,必须预先进行各项非破坏性试验。
如测量色缘电阻、吸收比、介质损耗因数tan 6、直流泄漏电流等,对各项试验结果进行综合分析,以决定该设备是否受潮或含有缺陷。若发现已存在问题,需预先进行处理,待缺陷消除后,方可进行交流耐压试验,以免在交流耐压试验过程中,发生绝缘击穿,扩大绝缘缺陷,延长检修时间,增加检修工作量。
本试验用来验证线端和中性点端子及它们所连接绕组对地及其他绕组的外施耐受强度。交流耐压试验是检验变压器绝缘强度最直接、最有效的方法,对发现变压器主绝缘的局部缺陷,如绕组主绝缘受潮、开裂或者在运输过程中引起的绕组松动,引线距离不够,油中有杂质、气泡以及绕组绝缘上附着有脏污等缺陷十分有效。变压器交流耐压试验必须在变压器充满合格的绝缘油,并静止一定时间且其他绝缘试验均合格后才能进行。