UPS后备蓄电池容量计算方法
2022-09-26 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
1、恒功率法(查表法)
这种方法比较简便,根据蓄电池恒功率放电参数可以快速准确地选出蓄电池的型号。首先计算在后备时间内,每个2v单体电池至少应向UPS提供的恒功率。
计算步骤:
P (W) ={P (VA) *Pf}/η
Pnc=P (W) 1 (N*n)
可以在厂家提供的Vmin下的恒功率放电参数表中,找出等于或者稍大于 Pnc的功率值, 这一功率值所对应的型号即能够满足UPS系统的要求。如果表中所列的功率值均小于Pnc可以通过多组电池并联的方式达到要求。
2、估算法
这是根据蓄电池的恒流放电曲线来确定蓄电池容量和型号的方法,首先计算PS系统要求的电池最
大电流:Imax电池组提供最大电流,Umin电池组的最底电压。Imax= {P (VA) *Pf}/ (η* Umin)
可以根据UPS要求的后备时间从电池恒流放电曲线中查出放电速率n,然后根据放电速率的定义:n=Imax/C10,得出配置蓄电池的额定容量C10并确定电池型号。
扩展资料
UPS的功能作用:
随着计算机应用系统对电源的要求越来越高UPS日益受到重视,并逐渐发展成为一种具有稳压、稳频、滤波、抗电磁和射频干扰、防电压冲浪等功能的电力保护系统。
尤其是在电网的线路及供电质量不太高、抗干扰的技术落后,同时计算机系统对电源的要求又比较高的情况下,UPS的作用就显得更加明显。
UPS的保护作用首先表现在对市电电源进行稳压,UPS的输入电压范围比较宽,一般情况是从170V到250V,而输出电源的质量是相当高的,后备式的UPS输出电压在5%~8%,输出频率稳定在1Hz;如图1,在线式UPS输出电压稳定在3%以内,输出频率稳定在0.5Hz。
在市电正常时,UPS电源相当于交流市电稳压器;同时市电对蓄电池进行充电,此时也相当于充电器。在市电突然掉电的情况下,UPS自动切换到蓄电池供电,使计算机维持正常工作,保护软硬件不受损害。