关于两路供电的问题

我们今年建设一个一级建筑,要求两路市电供电,互为备用,还有柴油发电机组备用,我想请教一下大家,两路市电切换是在高压侧,高压柜处切换还是在低压柜处切换。这个我一直弄不明白。... 我们今年建设一个一级建筑,要求两路市电供电,互为备用,还有柴油发电机组备用,我想请教一下大家,两路市电切换是在高压侧,高压柜处切换还是在低压柜处切换。这个我一直弄不明白。希望大家能帮助我!
在此我感谢大家了
两路10KV市电供电 如果在低压侧进行切换,那高压柜出线接变压器高压侧,变压器低压侧接低压柜,如果在低压柜进行两路电源切换的话变压器那里的接线怎么接?是上两个高压柜?变压器高压侧怎么接法?变压器低压侧怎么接法? 两路市电当一路停电,自动切换到另一路供电 我们设计的是三台变压器,都带有负荷,没有备用变压器,效率都是90%的.
展开
 我来答
道知道度百
2010-03-31 · TA获得超过1073个赞
知道小有建树答主
回答量:562
采纳率:0%
帮助的人:260万
展开全部
两路市电互为备用,切换有两个必须途径(高压手动,低压手动或者自动),高压侧手动切换(只能手动),至少我目前工作过的所有配电间都是这样设计的,具体原因可能是防止高压自动切换引起事故,或者误动作等,或者是目前技术上还没突破,高压真空断路器是需要摇进合闸、摇出分闸的,不是简单的点动控制分、合闸。高压真空断路器前级还需要安装高压隔离开关,作用在于转换时或者停电检修时能看见一个明显的断开点。

低压侧可以采用手、自动两用转换方式,低压侧安装一个自动切换开关就可以解决自动转换的问题,不过我所经历过的也都处于手动位置(有自动转换功能),其实自动转换和手动倒闸操作所需要的时间差距不是很大(操作熟练的情况下)。如果您那建筑是属于I级供电,也就是说有些设备不能断电,那么您最好给那设备安装UPS来确保不间断供电。
这是我多年来的经验和所了解的。虽然不能给你100%满意,但是我用心了,也尽力了。哥们,祝愿你成功。
创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
变电站远程巡视是指通过远程通信和智能化技术,对变电站进行实时监测、控制和维护的系统。它的重要性在于,能够显著提高运维效率,确保设备安全,降低人力成本,并提升故障预警和安防水平。通过远程巡视,运维人员可以随时随地掌握变电站的运行状态,及时发现... 点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
qiankangmu
高粉答主

2010-03-31 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1.6万
采纳率:87%
帮助的人:5547万
展开全部
这要看你要求供电切换的时间控制在多少?如果是很重要的负荷,要求电源切换时间很短,应当把切换开关放在低压侧,平时高压电源通过降压变压器将备用电源一直送到低压切换开关处,一旦正常电源故障,立即联动备用电源开关和尚备用电源。这种方式叫做“热备用”,其特点是电源切换快,且避免变压器投入电源时可能因为涌流而跳开的情况,但是其缺点是备用电源变压器总是接在高压线上,供电局要收取“容量费”。
如果你要求的电源切换时间不是很急,可以有缓冲的余地,一般将别用电源的切换开关放在高压侧,此时备用变压器不带电备用,也称“冷备用”。一旦正常电源故障,首先合上高压侧开关,然后合上低压侧开关。此过程如果正常也很快,但是冷备用变压器在投入电源时,有时会正好在电源正弦波峰值时投入,造成变压器涌流而跳闸,需要再投入一次,加上还要投低压开关,时间上有所延迟。至方案的优点是变压器冷备用,不用交“容量费”,缺点是低压侧开关平时不能合上(否则变压器会从低压电源长期反充电),需要在高压开关合上后再合上低压开关。
根据你说的还有柴油发电机备用电源,此建筑物对于供电可靠性要求比较高,可以考虑第一种方案。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
txy19821118
推荐于2017-10-09 · TA获得超过458个赞
知道小有建树答主
回答量:351
采纳率:0%
帮助的人:319万
展开全部
其实这良种方式都可以满足你的要求,但是平常都是高压低压都有联络柜的。这样供电可靠性更高。
高压切换,可考虑上两台同容量变压器,这样一主一备(线路冷备用),变压器容量可小一倍,对甲方而言合适,减少了投资。
高压不切换,要是实现双电源就必须低压切换了,正常运行时低压联络开关常处于闭合状态,主供变压器运行(我们叫变压器冷备用),备用变压器运行。这样变压器的投资大了,但是高压归的投资却小了,(至少少了一台柜子,一台真开的投资)。
]所以要酌情考虑
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
推荐于2017-09-03
展开全部
两路供电就是环网供电,指的是一个系统,所有负荷接成环网状(相似一个圆圈、多边形或长方形等)在基本对称的两点分别接入独立的电源并联运行(或电路的首端和末端分别接入独立的电源并联运行),平时两路分担负荷,当一个电源出现问题退出时,另一个电源继续承担全部负荷运行。
两路电源并联运行,需要技术支持和容量储备,会影响整个系统的运行工况。
一个是电网电,一个是厂备用电,电网电有问题时,备用电投入运行的,不属于两路电源。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
陈坚道
高粉答主

2010-03-31 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
是在高压侧切换,若准许架设二路电源的企业,高压进线是二路互不受控的电源专线,变压器高压侧切换到不同专线即可。
附:
两路10KV市电供电只是留着一路作为应急略用切换的,不可能采用2台变压器以低压侧切换的,通常是以高压侧切换以保障正常用电。