s120变频器cu310输入输出端子设置。s120变频器控制第三方普通三相异步电动机,现想在变频器启动时,cu310端子输出24v,控制电机冷却风机启动,怎么设置bico...
s120变频器 cu310 输入输出端子 设置。s120变频器控制第三方普通三相异步电动机,现想在变频器启动时,cu310端子输出24v,控制电机冷却风机启动,怎么设置bico连接,请各位师傅知道,谢谢!还有变频器故障时,输出该怎么设置? 图片说明: 1,功能图
展开
展开全部
目前我也在属于学习阶段,现场安装过程中,需要程序定义X121端子的输入、输出定义,定义可自行更改,X121端子中9定义为M点,7/8均可定义输出点位,但目前我也不清楚这个点是否需要外接24v电源,还是说S120变频器可以直接输出有源信号来控制中继来进行动作。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1、建议将变频器的运行信号作为电机的冷却风机启动控制信号。设置如下:P0728.8=1P0738=r0899.2 不过这样设置有一点小问题,那就是变频器一停止运行,风机也会停机。而实际上,我们是希望冷却风机能够在电机停止运行后延时一段时间再停机的。2、变频器故障时,输出该怎么设置——P0728.8=1P0738=r2139.3 查看原帖>>