热电阻温度计测温常见的故障有哪些

 我来答
路人IGKDRID
高粉答主

2019-07-31 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道答主
回答量:410
采纳率:0%
帮助的人:10.3万
展开全部

常见故障:

1、热电阻元件插深不够,没有顶到保护套管端部。

2、保护套管内积水。

3、热电阻测量回路短路或接地。

4、热电阻测量回路断路。

5、热电阻接线端子虚接或接触不良。

热电阻传感器由热电阻、连接导线及显示仪表组成,热电阻也可以与温度变送器连接,将温度转换为标准电流信号输出。

扩展资料

热电阻是把温度变化转换为电阻值变化的一次元件,通常需要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它一次仪表上。工业用热电阻安装在生产现场,与控制室之间存在一定的距离,因此热电阻的引线对测量结果会有较大的影响。

国标热电阻的引线主要有三种方式

二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合

三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的。

四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。

参考资料来源:百度百科-热电阻温度传感器

参考资料来源:百度百科-热电阻

夏罗登工业科技(上海)有限公司
2023-06-12 广告
热电阻测温和半导体没有任何关系。测温热电阻有铂电阻和铜电阻两种,铂电阻基本是pt10的标准,即在零℃时,热电阻的电阻值为10欧姆,当温度升高时,电阻值增大;铜电阻是Cu50的标准,即在零℃时,热电阻的电阻值为50欧姆,当温度升高时,电阻值增... 点击进入详情页
本回答由夏罗登工业科技(上海)有限公司提供
无语翘楚
高粉答主

推荐于2017-12-15 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:2.5万
采纳率:88%
帮助的人:2503万
展开全部
热电阻测温常见故障现象、原因及处理方法
显示仪表指示值比实际值低或示值不稳
故障原因1:热电阻元件插深不够,没有顶到保护套管端部。
处理方法:
1)查明套管长度,选用合适长度的热电阻元件,安装时保证热电阻元件顶到套管端部。
2)清理保护套管内的铁屑、灰尘

故障原因2:保护套管内积水。 处理方法:
1)清理保护套管内的积水并将潮湿部分加以干燥处理。
2)保护套管做好密封措施,防止再次进水。

故障原因3:热电阻测量回路短路或接地。 处理方法:
1)如外回路短路或接地,用万用表检查短路或接地部位并加以消除。
2)如热电阻元件内部短路或接地,应更换热电阻。

显示仪表指示偏大
故障原因1:热电阻测量回路断路
处理方法:
1)如外回路断路,用万用表检查断路部位并加以消除。
2)如热电阻元件内部断路,应更换热电阻。

故障原因2:热电阻接线端子虚接或接触不良
处理方法:
1)检查接线端子及导线,去除氧化部分;
2)紧固接线端子。

显示仪表指示负值
故障原因1:热电阻测量回路接线错误
处理方法:
1)使用万用表检查热电阻回路,恢复正确接线顺序。

故障原因2:热电阻测量回路有干扰
处理方法:
1)检查热电阻测量回路应使用屏蔽电缆。
2)检查热电阻测量回路,与动力电缆之间最小距离应符合电缆敷设规定。
3)检查电缆屏蔽应单端可靠接地,接地线应连接牢固可靠。
4)如以上方法仍无法消除干扰,可采取热电阻三相并接电容等抗干扰措施。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式