问题一:每天用电量为15000,怎么算每天最大负荷是多? 每天用电量为15000(KWh),每小时是625(KWh).
用电负荷是多少时间?不同的企业用电时间是不同的,负荷率也是不同的.
一般最大负荷按平均负荷的60~80%来计算.那耽最大负荷是1050KW左右.

问题二:变压器最大负荷电流怎么计算 楼上没有说清楚!初级就用初级的电压!次级用次级的电压!不要弄错啦!
基本变压器都允许过载的!只要散饥做的好!一般1.15倍额定电流长时间都不会有事的!

问题三:线路最大负荷电流怎么算 这个问题比较大,既然你做设计,手头一定有设计手册,麻烦你多看看书。

问题四:电表最大负荷怎么算 1.3*220/380v 现在都是三相五线制,即三火一零一地。
2.50Hz 电源频率
3.10(50)A
10表示额定电流,50表示最大电流。你可以理解为50A以下没有问题。当然是说每一项的电流小于50A,而不是三相加起来,这是经常犯的错误。
最大负荷:50A大概是25KW产生的电流,所以三相总功率应小于25KW。
因为单项1KW电流在5A左右, 三相电流每项在2A左右,这个是实践经验,秘诀奥!!一般人不告诉的~~呵呵

问题五:电缆的最大负荷怎么 算 为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
经济电流密度,计算比较复杂,一般是直接采用国家标准:
年最大负荷小时数3000以内
铝电缆1.92A/mm 铜电缆2.5A/mm,
3000~5000
铝电缆1.73A/mm 铜电缆2.25A/mm,
5000以上 铝电缆1.54A/mm 铜电缆2.00A/mm,
架空线
3000以内的
铝1.65A/mm 铜3.00A/mm,
3000~5000 铝1.15A/mm 铜2.50A/mm,
5000以上 铝0.90A/mm 铜1.75A/mm,
你多少平方毫米的电缆用最大适用电流X电压就好了

问题六:什么叫年最大负荷和平均负荷? 1,年最大负荷就是全年中负荷最大的工作班内(这一工作班的最大负荷不是偶然出现的,全年应至少出现过2~3次)消耗电能最大的半小时的平均功率。一次年最大负荷也称为半小时最大负荷。
2,平均负荷就是电力负荷在一定时间内平均消耗的功率,也就是电力负荷在该时间内平均消耗的功率,它又可以具体到年平均负荷,月平均负荷,日平均负荷。

问题七:最大负荷电流的计算? 最大电流就是变压器额浮负载:I=P/1.732/U=250/1.732/10=14.4A

问题八:火力发电厂技术经济指标中最大负荷如何计算 这里说的最大负荷应该是指当天或者当月最高的发电出力,不是计算的,是实际抄表数。

问题九:变电站最大负荷??怎么计算啊? 因为是终端站,35kV母线上只有进线和变压器,没有35kV出线
所以就没有35kV的穿越功率,35kV的负荷与10kV负荷是一样的,只用算10kV

问题十:最大负荷电流的计算? 双圈变压器,其高低压线圈容量通常是一样大的,都等于变压器铭牌容量。(三圈变压器三侧线圈容量可能不一致)。
根据变压器容量计算出来的是变压器某一侧线圈的额定电流(可以长期工作的最大电流)。计算方法如下:因为:变压器容量S=根号3x线电压x线电流。所以:线电流=S/1.732U。
变压器的实际电流是由负载决定的,功率因数也是由负载决定的。只要实际电流不大于额定电流即可。当实际电流超过额定电流时称为“过负荷”,变压器允许过负荷(见具体规定)。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
富港检测技术(东莞)有限公司_
2024-04-08 广告
压力试验是模拟包装件在仓库存储和车辆运输过程中抗压力的程度;试验的严酷等级取决于堆码高度、包装高度、产品质量、试验时间和试验速度;试验力在不同系列的标准中有不同的计算公式;比如ISTA2A中压力计算公式为:加压保持AH(N)=WtX(S-1... 点击进入详情页
本回答由富港检测技术(东莞)有限公司_提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式