160A的空气开关应该配多大的电缆
您好,根据规程规范要求,空气开关所接电缆的载流量应大于空气开关,因为当电缆出现过载分情况,只有空气开关的定值小于电缆,开关才会跳闸,否则容易出现电缆绝缘老化甚至发生火灾。160A的空气开关应该配70的铜芯电缆。当然这个也和你的电缆使用环境有关,如果环境比较热,可能就得使用95的电缆,反之你的运行环境通风良好,也可以使用50的电缆。工程设计领域要结合实际的现场情况进行分析,你有时间可以看下《电力工程电缆设计规范》,里面详细介绍了电缆的选用。任何问题随时交流!