300千瓦需要多大的电缆线

1个回答
展开全部
摘要 你好亲,根据您描述的情况,总功率为300千瓦的三相五线制配电系统当中,要使用300平方铜线与800A开关会更加合适。按照功率公式P=1.732uicosφ有I=P/1.732ucosφ等于300/1.732×0.38x0.85等于537a。要根据三相电源进行计算,功率数为0.85,之后再按照电流进行选择相应的电缆。
咨询记录 · 回答于2022-12-20
300千瓦需要多大的电缆线
你好亲,根据您描述的情况,总功率为300千瓦的三相五线制配电系统当中,要使用300平方铜线与800A开关会更加合适。按照功率公式P=1.732uicosφ有I=P/1.732ucosφ等于300/1.732×0.38x0.85等于537a。要根据三相电源进行计算,功率数为0.85,之后再按照电流进行选择相应的电缆。
4*35+1*16最大承载多少千瓦
你好亲,根据您描述的情况,4*35+1*16的铜芯电缆线能承载98千瓦。铝芯电缆的载流量低于铜芯电缆,大约相当于铜电缆的70%左右。若4*35+1*16的电缆是铝芯电缆,额定负荷约42KW。
那300千瓦要4*多少的铜芯线呢
你好亲,根据您描述的情况,低压三相四线功率300KW设备所需电缆:1、依上述数据计算额定电流应为450多A,考虑余度应选电缆载流量为675A;2、根据电流表可知单根铜300平方毫米电缆载流量为670A左右,可供选择;3、根据电流表可知单根铝400平方毫米载流量为630A,如果环境温度较适宜可供选择;否则铝电缆平方数增加一个等级即500平方毫米。