依据GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物的防雷措施;

1、第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1条:

防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。

2、第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.3.4条:

每根引下线的接地电阻不小于10Ω,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等共用接地装置。

第3.3.9条:避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时,架空管道应接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。

3、第四节、第三类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.4.2条:

每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω。第3.4.9条:避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。

扩展资料

接地电阻的测量要求:

1、接地电阻的测量工作有时在野外进行,因此,测量仪表应坚固可靠,机内自带电源,重量轻、体积小,并对恶劣环境有较强的适应能力。

2、大于20dB以上的抗干扰能力,能防止土壤中的杂散电流或电磁感应的干扰。

3、仪表应具有大于500kW的输入阻抗,以便减少因辅助极棒探针和土壤间接触电阻引起的测量误差。

4、仪表内测量信号的频率应在25Hz~1kHz之间,测量信号频率太低和太高易产生极化影响,或测试极棒引线间感应作用的增加,使引线间电感或电容的作用,造成较大的测量误差,即布极误差。

5、在耗电量允许的情况下,应尽量提高测试电流,较大的测试电流有利于提高仪表的抗干扰性能。

6、仪表应操作简单,读数最好是数字显示,以减少读数误差。

参考资料来源:百度百科-建筑物防雷设计规范

参考资料来源:百度百科-接地电阻