路灯一会亮一会灭是什么原因 10

整流器与钠灯匹配,是触发器的问题吗,有劳各位首先谢谢各位的回答,应该不是电压不稳定,或是接触不好,因为12只路灯就一只老是亮了又灭,快一个多月了,如果接触不好,设备发热早... 整流器与钠灯匹配,是触发器的问题吗,有劳各位
首先谢谢各位的回答,应该不是电压不稳定,或是接触不好,因为12只路灯就一只老是亮了又灭,快一个多月了,如果接触不好,设备发热早该坏了,如灯泡坏了,会时亮时灭吗、谢谢,还有其它原因吗
展开
 我来答
1wzy274363339
2020-03-10 · TA获得超过7019个赞
知道答主
回答量:53
采纳率:100%
帮助的人:1.4万
展开全部

往往是线路接触不良,电流受阻的缘故。再严重些,就是短路,如电路中电势不同的两点直接碰接或被阻抗形成短路,这时电流强度很大,可能损坏电气设备甚至引起火灾。

当线路连接处接触不良时,与连接完好相比该处的阻值将增大,在该处消耗的电功率将变大。

因为当线路连接处接触不良时,该处的电阻会增大;根据公式P=I*I*R可知,电路电流不变时,电阻变大,消耗的电功率将变大。

扩展资料

电器设备违反接线方式、连接不牢,或维护保养不良,或长期运行过程中在接头处产生导电不良的氧化膜,或接头因振动、热的作用等,使连结处发生松动、氧化造成接触电阻过大。

各种电源,用电设备、装置,照明灯具,电热器具,家用电器等插头与插座的接插部位接触松动或接触不良会产生电弧、火花而引起火灾。

例如北京和平门烤鸭店火灾,引起这起火灾的直接原因是插头与插座铜片之间松动或接触不良,导致接触电阻过大,过热产生电火花及电弧后熔化,灼热的熔珠引燃周围可燃物。

参考资料来源:百度百科——接触不良

在滑雪场睡懒觉的番茄
2018-08-05
知道答主
回答量:15
采纳率:0%
帮助的人:1.2万
展开全部
路灯常用光源中的高压汞灯、高压钠灯有时会出现忽明忽灭现象,再起动时间一般3~15min。在灯泡长期燃点过程中由于电网电压突变、灯泡老化和维修质量等原因,才会出现这种忽明忽灭现象。形成的原因可分为周期性和非周期性两大类:  1、在灯泡长期使用后,工作电压会逐步上升,当超过允许值的上限电压时(如高钠灯工作电压达145V左右时),在电源电压正常无波动时尚能维持亮灯。如果电源电压波动突然稍有降低,灯泡会马上自行熄灭。当电源电压恢复正常,并且灯泡也冷却到一定程度,其放电管内金属蒸气气压下降,金属气凝结后,才会再起动亮灯,造成非周期性忽明忽灭。  2、即将寿终的老化灯泡。自触发亮灯后其工作电压逐步上升到170V时,虽然电源电压正常无波动,灯泡会很快自行熄灭。待灯泡冷却到一定程度时又重新亮灯,工作电压
又逐步上升……重复上述过程。灯泡从触发亮灯到自行熄灭,冷却到再触发,每一个周期时间基本相等,直到灯泡将寿命终止。这样周而复始的熄灭与重燃说明灯泡将寿终。同时也造成灯泡周期性忽明忽灭。  3、当维修质量不高时,线路中有个别虚接现象,会时虚时实,造成灯泡忽明忽灭。  路灯常用光源的异常现象会破坏道路照明的亮度均匀度,给行人和车辆带来极大不便。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
凌云霆将
2010-04-16 · 超过15用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:48
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
保持工作温度不会超高!超高会启动保护装置,自动熄灭,需人工开启~~
当然也不排除省电的可能~~~~呵呵
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
玻璃机械门户1
2010-04-15 · TA获得超过201个赞
知道答主
回答量:48
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
线路接触不良,或者电压不稳定,建议找相关部门进行维修一下
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
一落丁04
2010-04-15
知道答主
回答量:38
采纳率:0%
帮助的人:33万
展开全部
灯泡坏了,灯电压很高的缘故
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式