说明Y型降压启动方式与全压启动方式相比启动电流的关系,为什么会有这种关系?

急Y-△降压启动...
Y-△降压启动
展开
 我来答
ctvnbnc
2010-04-22 · TA获得超过1842个赞
知道小有建树答主
回答量:713
采纳率:0%
帮助的人:245万
展开全部
星型接法时.接入电机的电压是220V
全压启动时.是三角型接法.电压为380V

1.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法;
2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);
3.因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。
星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%(我记忆中)为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。只有鼠笼型电机才采用星三角启动。一家之言,姑且听之.
本人在实际使用过程中,发现需星三角降压启动的电机从11KW开始就有需要的,如风机、在启动时11KW电流在7-9倍(100)A左右,按正常配置的热继电器根本启动不了,(关风门也没用)热继电器配大了又起不了保护电机的作用,所以建议用降压启动。而在一些启动负荷较小的电机上,由于电机到达恒速时间短,启动时电流冲击影响较小,所以在30KW左右的电机,选用1.5倍额定电流的断路器直接启动,长期工作一点问题都没有。

星接时:相电压等于线电压/根3也就等于线电压*根3/3,相电流等于线电流,我们把一相的功率计算得:p=相电压*相电流。将前面得出的相电压和相电流代入上式得:p=线电压*根3/3*线电流,这是一相的功率,三相的总功率再乘3得:P=线电压*根3/3*线电流*3=线电压*根3*线电流=V*I*根3,考虑功率因数再乘功率因数。这上边公式不好弄,讲的复杂了点,慢慢对照着我的描述写出公式来就看明白了。三角接法用同样的方法推导。三相设备的功率计算中的I、V都是指线电流、线电压。因此,与接法无关。

参考资料: http://www.gkcity.com/n-i-35691-c-Case.htm

亿昇科技
2023-08-25 广告
电机控制原理是基于电磁感应和电路理论,通过控制电机的电压、电流、频率等参数,实现对电机转速、转矩等物理量的调节和控制。在电机控制中,一般采用PWM(脉冲宽度调制)技术,通过对电机三相电源的斩波,实现电机的调速和转矩控制。同时,电机控制还需要... 点击进入详情页
本回答由亿昇科技提供
piaoxue84862
2010-04-22 · TA获得超过298个赞
知道小有建树答主
回答量:278
采纳率:0%
帮助的人:139万
展开全部
三角形的是星型的启动电流的根号3被,即1.732倍
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式