住宅小区计算用电负荷时,怎样计算给排水、采暖、电梯、制冷、通风的用电负荷?谢谢!

 我来答
杭州_西尼电梯
2014-03-13 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:7711
采纳率:58%
帮助的人:2356万
展开全部
住宅小区用电负荷计算方法(原创)

一、 负荷樱茄晌等纳宏级概念:

1.一类建筑用一级负荷双电源、二类建筑二级负荷双回路、三类建筑三级负荷。

2.对于住宅类按层数分几类几级负荷比较实用,19层以上一类建筑一级负荷、11~18层二类建筑二级负荷、其它为三类建筑三级负荷。

3.一二类负荷中消防、电梯、应急照明、污水泵、送排风机、监控室、电话网络机房等为一二级负荷而其它负荷为三类负荷。

二、对于上述一二类负荷(小区内公共负荷也集中由专用变取)应由专用变压器带而不是与住宅负荷变压器合用,并设置两台变压器互切备用,按规定这样备用的两台变压器当中每一台都应能带所有的一二类负荷,但是实际当中没有必要,每台变压器稍多留(甚至就正常计算)出来一些就可以了。如二类负荷总功率是900KW,那设两台专用变压器每台就带450KW(这里不考虑功率因数,需要系数,就是举个例子)如果是普通负荷我可以选两台500KVA的变压器,但现在我要多留出一些,我选两台630KVA变压器,而每台多留出来的180就可以达到部分二类负荷故障时备用的目的(因为不可能所有的二类负荷所在线路同时出现故障,再者消防脊锋设备基本不用而用的时候可以强切非消防应急设备负荷。此观点如果先辈们对此观点有不同意见,希望一起讨论。

三、 两种计算方法:
1)单位面积指标法;
2)需要系数法;
百度文库链接查看:http://wenku.baidu.com/link?url=NgcN7k2UscteqZ8aVLR_f27oyi3hAUwXfcuY7edUwK-s1cauut2mADKqACYvMgYlmb3qFYYsYZBeMohz0YbRMcn_scLVnDFxDDfP2JQ6xU7
追问
这些我都明白,我想知道一个小区要用多少电梯,每栋楼用多少电梯。根据什么设计电梯的功率,
制冷要每平米多少用电定额,通风每平方米的定额是多少,排水呢?
谢总
2024-11-27 广告
答:保障空气质量的关键在于选择具备空气净化功能的空调设备,并定期进行清洗和维护。租赁公司应提供定期清洗滤网、消毒空调内部等增值服务,以确保空调吹出的空气干净、清新。客户在使用过程中也应注意开窗通风,保持室内空气流通。... 点击进入详情页
本回答由谢总提供
匿名用户
2014-03-14
展开全部
这个要你们自己去统计的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答