2个行程开关加2个时间继电器 控制三相电机正反转 5

过程如下,启动--电机正转--A行程开关接触电机停止2秒---电机反转--B行程开关接触电机停止2秒---电机正转------循环以上步骤,现在接了行程控制电机正反是可以... 过程如下,启动--电机正转--A行程开关接触电机停止2秒---电机反转--B行程开关接触电机停止2秒---电机正转------循环以上步骤,现在接了行程控制电机正反是可以了的,就是那个时间继电器不知道怎么接了,要是不接时间继电器来缓冲启动电机,正反瞬间电流过大,导致跳扎,最好接线图详细点哦, 展开
 我来答
xjzggzg
2013-12-03 · 超过20用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:106
采纳率:0%
帮助的人:38.3万
展开全部
理解时间继电器触点的工作状态,断电延时和得电延时,然后把时间继电器设置成2秒,加入到正反转里边就行了。很简单!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
陈坚道
高粉答主

推荐于2018-03-11 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部

追问
谢谢,电路图看的是云里雾里的,
追答

接线图给你恐怕更加是云里雾里的。

接线图:

电路图:

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zhang0303yu
推荐于2021-01-14 · TA获得超过4101个赞
知道大有可为答主
回答量:1450
采纳率:28%
帮助的人:879万
展开全部
是的
到限位厚让时间继电器线圈通电,常开的一对辅助触点作为下一个动作的启动信号
电路图画了也不好传,要不然你给我时间继电器的型号,我给你说怎么接也行
追问

时间继电器型号是ST3PA-C

追答
2和7是线圈,3和4是通电延时闭合点
举个例子
KM1是正传接触器,KM2为反转接触器
正传到A限位,限位开关使KM1断电,正传停止。同时使时间继电器的线圈2、7得电,通电延时。到了你设置的时间2S后,时间继电器开点3、4闭合。用3、4闭合点做KM2的启动信号,电机反转。到反转限位同理。当然是另外一只时间继电器了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
来咯阿里巴巴
2016-01-20
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:1164
展开全部
两个微电脑时控器控制三相电机正反
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)