6R70一直流装置报F005故障直0

1个回答
展开全部
摘要 由每一个电源半波面积计算的电源电压有效值(直流平均值 × 峰值系数),必须大于相电压故障监控的响应值
100%
P353
P078.002 ×
电源同一相两个相同过零点之间的距离一定不能超过450 度。
励磁电流实际值K0265 < 50% 所要求的励磁电流给定值K0268 的时间大于500ms。这个监控功能只在励磁电流的给定值 > 2% 的
整流器额定励磁电流才有效
希望能够帮到你亲亲
咨询记录 · 回答于2021-12-18
6R70一直流装置报F005故障直0
单象限运行整流装置,额定输入电压3AC690
由每一个电源半波面积计算的电源电压有效值(直流平均值 × 峰值系数),必须大于相电压故障监控的响应值100%P353P078.002 ×电源同一相两个相同过零点之间的距离一定不能超过450 度。励磁电流实际值K0265 < 50% 所要求的励磁电流给定值K0268 的时间大于500ms。这个监控功能只在励磁电流的给定值 > 2% 的整流器额定励磁电流才有效希望能够帮到你亲亲
平353设置多少呢?
不能超过450
已赞过
你对这个回答的评价是?
评论 收起
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消