桩基完整性检测什么时候做
成桩后进行桩基完整性检测的时间须根据桩的类型、土的类别、检测方法、设计要求及现行规范有明确的规定。
一、《建筑桩基技术规范》JGJ94—94明确:
1 单桩竖向抗压静载试验/单桩水平静载试验
C.0.5.3 试桩的成桩工艺和质量控制标准应与工程桩一致。为缩短试桩养护时间,混凝土强度等级可适当提高,或掺入早强剂。
C.0.6 从成桩到开始试验的间歇时间:在桩身强度达到设计要求的前提下,对于砂类土,不应少于10d;对于粉土和粘性土,不应少于15d;对于淤泥或淤泥质土,不应少于25d。
2 单桩竖向抗拔静载试验
D.0.4 从成桩到开始试验的间歇时间:在确定桩身强度达到要求的前提下,对于砂类土、不应少于10d;对于粉土和粘性土,不应少于15d,对于淤泥或淤泥质土,不应少于25d。
二、《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014
2.1.2 桩身完整性 ------- 反映桩身截面尺寸相对变化、桩身材料密实性和连续性的综合定性指标。
3.2.5 基桩检测开始时间应符合下列规定:
1当采用低应变或声波透射法检测时,受检桩混凝土强度不应低于设计强度的70%,且不应低于15MPa;
2 当采用钻芯法检测时,受检验的混凝土龄期应达到28d,或受检桩同条件养护试件强度应达到设计强度要求;
3 承载力检验前的休止时间不应小于下表规定的时间。
3.2.7施工后,宜先进行工程桩的桩身完整性检测,后进行承载力检测。当基础埋深较大时,桩身完整性检测应在基坑开挖至基底标高后进行。
三、桩身完整性检测目的及检验方法
扩展资料:
工程桩,就是在工程中使用的,最终在建、构筑物中受力起作用的桩。工程桩是用在工程实体上的桩,要承受一定的荷载的,试桩是做检测设计用的,如果是比较大的工程,要单独做试桩,如果不太重要的工程,在实体上做也可以。
工程桩根据土体提供的侧摩阻力与端阻力的相对比例,可分为摩擦桩、端承桩和端承摩擦桩及摩擦端承桩四类。桩按桩直径的大小可分为大直径桩、中等直径桩、小直径桩三类。桩按桩身材料可分为混凝土桩、木桩、钢桩和组合桩等。根据成桩方法不同分为:挤土桩(如打入式预制桩)、部分挤土桩(如预钻孔打入式预制桩)和非挤土桩(如钻孔灌浇桩)等三种。桩按施工方法可分为预制桩和灌注桩两大类。
参考资料:百度百科-工程桩
2023-09-13 广告