22KW电机用星三角启动选用多大的交流接触器

 我来答
刺任芹O
2022-11-15 · TA获得超过6.2万个赞
知道顶级答主
回答量:38.7万
采纳率:99%
帮助的人:9051万
展开全部

22KW电机选用一个整定电流在24-32A之间的热继电器即可。

22kw电机星三角启动接触器可以选择的型号有:CJX2-4011、CJX2-5011、CJX2-6511、CJX2-3201、CJX2-3210或是其他32-65A规格的接触,比65A还大的接触器没有必要,也并不是越大越好的。

假设是一个标准在AC380V情况下的4极50HZ,1500转的鼠笼型异步电动机,那么它的额定电流是在43.2A,如果电机电流是50A或者更大,那么就要再次计算。

起动时候电流为正常电流是1/3,即43.2/3=14.4A,因此KM1接触器的电流大于14.4A即可,所以可以选一个16A的接触器。

KM2和KM3是长期运行在三角形回路中,所以其电流是43.2/1.732=24.9A,因此这两个接触器选择大于24.9A的即可。

扩展资料:

一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星三角启动,通常鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5-7倍,而电网对电压要求一般是正负10%,为了使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击,可以采用星三角启动。

一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动、

在实际使用过程中,有时电机功率为11KW就需要星三角启动,如额定功率11KW的风机在启动时电流为7-9倍(100A左右),按正常配置的热继电器根本启动不了(关风门也没用),热继电器配太大又无法起到保护电机的作用。

参考资料来源:百度百科-电机

参考资料来源:百度百科-星三角启动

上海南洋电机有限公司_