1 变电所遭受雷击的来源及解决方法
变电所是电力系统防雷的重要保护设施,如果发生雷击事故,将造成大面积的停电,严重影响社会和人民生活。因此要求变电所的防雷措施必须十分可靠。①雷击的来源。一是雷直击于变电所的设备上;二是架空线路的雷电感应过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电所。②变电所对于直击雷的保护一般采取装设避雷针或采用沿变电所进线段一定距离内架设避雷线的方法解决。③架空线路的雷电感应过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电所,是导致变电所雷害的主要原因,若不采取防雷措施,势必造成变电所电气设备绝缘损坏,引发事故。在变电所内装设避雷器的目的在于限制入侵雷电波的幅值,使电气设备的过电压不致于超过其冲击耐压值,而变电所的进线段上装设保护段的主要目的,在于限制流经避雷器的雷电流幅值及入侵雷电波的陡度。
2 变电所装设避雷针的原则
所有被保护的设备均应处于避雷针(线)的保护范围之内,以免遭受雷击。当雷击避雷针时,避雷针对地面的电位可能很高,如果它们与被保护电气之间的绝缘距离不够,就有可能在避雷针遭受雷击后,使避雷针与被保护设备之间发生放电现象,这种现象叫反击。此时避雷针仍能将雷电波的高电位加致被保护的电气设备上,造成事故。
3 避雷针与电气设备之间防雷最小距离的确定
雷击避雷针时,雷电流流经避雷针及其接地装置,为了防止避雷针与被保护设备或构架之间的空气间隙被击穿而造成反击事故,空气间隙必须大于最小安全净距。
4 装设避雷针的有关规定
对于35kV及以下的变电所,因其绝缘水平较低,必须装设独立的避雷针,并满足不发生反击的要求。对于110kV以上的变电所,由于此类电压等级配电装置的绝缘水平较高,可以将避雷针直接装设在配电装置的构架上,因而雷击避雷针所产生的高电位不会造成电气设备的反击事故。装设避雷针的配电构架,应装设辅助接地装置,该接地装置与变电所接地网的连接点,距主变压器的接地装置与变电所的接地网的连接点的电气距离不应小于15m。其作用是使雷击避雷器时,在避雷器接地装置上产生的高电位,沿接地网向变压器接地点传播的过程中逐渐衰减,使侵入的雷电波在达到变压器接地点时,不会造成变压器的反击事故。由于变压器的绝缘较弱,同时变压器又是变电所的重要设备,故不应在变压器的门型构架上装设避雷针。由于变电所的配电装置至变电所出线的第一杆塔之间的距离可能比较大,如允许将杆塔上的避雷线引至变电所的构架上,这段导线将受到保护,比用避雷针保护经济。由于避雷线两端的分流作用,当雷击时,要比避雷针引起的电位升高小一些。因此,110kV及以上的配电装置,可将线路避雷线引接至出线门型构架上,但土壤电阻率大于1000Ω·m的地区,应装设集中接地装置。对于35~60kV配电装置,土壤电阻率不大于500Ω·m的地区,允许将线路的避雷线引接至出线门型构架上,但应装设集中接地装置。当土壤电阻率大于500Ω·m时,避雷线应终止于线路终端杆塔,进变电所一档线路保护可用避雷针保护。
雷电发生的机理十分复杂,我们还不能完全控制雷害的发生,但通过必要的防雷措施,可以减少雷害的发生,为确保电网的安全运行,我们要不断总结经验教训,加强运行、检修、维护各环节的工作,重视防雷的反措和技改工作,采取有针对性的防范措施。

参考资料: 深圳安普迅防雷

鼎信智慧科技
2023-08-29 广告
1 雷电的形成.雷电放电是带电荷的雷云引起的放电现象,在某种大气和大地条件下,潮湿的热气流进入大气层冷凝而形成雷云,大气层中的雷云底部大多数带负电,它在地面上感应出大量的正电荷,这样,雷云和大地之间就形成了强大的电场,随着雷云的发展和运动,... 点击进入详情页
本回答由鼎信智慧科技提供
刘老师法律在线
高能答主

推荐于2017-09-08 · 为各位题主提供贴心的法律援助
刘老师法律在线
采纳数:7700 获赞数:90243

向TA提问 私信TA
展开全部
  装设避雷针。
  变电站的直击雷防护。装设避雷针是直击雷防护的主要措施,避雷针是保护电气设备、建筑物不受直接雷击的雷电接受器。它将雷吸引到自己的身上,并安全导入地中,从而保护了附近绝缘水平比它低的设备免遭雷击。
  装设避雷针时对于35 kV变电站必须装有独立的避雷针,并满足不发生反击的要求;对于110 kV及以上的变电站,由于此类电压等级配电装置的绝缘水平较高,可以将避雷针直接装设在配电装置的架构上,因此,雷击避雷针所产生的高电位不会造成电气设备的反击事故。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
广西地凯科技
2022-12-28 · 超过11用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:37
采纳率:100%
帮助的人:9444
展开全部
本文主要针对近年来洪水预警报系统频繁遭受雷击而提出,从查找问题、分析原因入手,以理论计算为依据,参照电子信息系统规范标准进行防雷方案探讨,目的是引起有识之士共同关注洪水预警报系统的雷击安全。
关键词:洪水预警报系统 直击雷 感应雷 防雷保护 防雷接地 防雷工程
前 言:
随着社会经济发展,人们防洪意识不断增强,洪水预警报系统要求己越来越高,系统可靠性、安全性也成为防汛部门日常工作重点。随着系统规模不断扩大,其内部各种电子设备使用日趋增多,尤其是计算机网络信息技术普及,各种信息化电子设备被广泛采用。但是,系统遭受雷击造成设备损坏、数据中断也逐步成为预警报系统维护的棘手问题。为此,本文就从洪水预警报系统情况入手,参照国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004等规定进行该系统防雷分析设计。
1概 况:
漳州位于福建南端,江流纵横,河流密布,水系十分发达。境内仅100平方公里河流11条,流域面积约19336平方公里,干流总长度895公里。主要河流有九龙江、漳江、鹿溪、东西溪等。目前,漳州市洪水预警报系统一期建设己完成,二期规划也正在进行中。现有113个测站、17个中继站、31个中心站及市县两级现代化防汛指挥中心12个。市级己建设现代化防汛指挥中心、视频会议系统、洪水预警报系统、防汛指挥决策系统以及在建的九龙江流域洪水实时预报调度系统,内建局域网,接入Internet网。
2雷击原因分析
根据国标《建筑物防雷设计规范》GB50057-94规定,建筑物的防雷区划分为LPZOA,LPZOB,LPZ1,LPZn+1等区。目前洪水预警报系统的测站和中继站位于LPZOA分区;中心站各设备分属LPZOA、LPZOB、LPZ1分区。从2004年度的设备损坏程度和了解当地工作人员的情况分析,损坏的直接原因是直击雷和感应雷。而系统受雷击可能是由于防雷装置的设计施工不够规范、过于简陋等原因导致,以及将电子设备等同于一般电气设备的防雷设计,这是极不应该的。由于电子信息系统属于微电子技术范畴,其对电磁场是极其敏感的,而且网络设备的集成电路芯片耐压能力很弱,通常在100伏以下,防止雷电波从其它渠道入侵是不可缺少的。直击雷LPZOA保护区的防雷设计已为电气设计人员所熟知,主要由避雷网、避雷针或混合组成的接闪器,通过引下线进入接地体,将强大的雷电流引入大地。感应雷的保护区LPZOB,LPZ1,LPZn+1即不可能直接遭受雷击区域,对于电力工作者却是陌生的。但由于感应雷是由遭受雷击电磁脉冲感应或静电感应而产生的,形成感应雷电压的机率很高,对建筑物内设备,尤其低压电子设备威胁巨大,所以在关注外部设备的直击雷同时,也应对建筑物内电子设备的防雷保护给予重视,特别是防止感应雷的入侵。
经分析,由感应雷产生的雷电过电压过电流主要有三个途径:由供电电源线路入侵;由建筑物内计算机通信等外来导体入侵;地电位反击电压通过接地体入侵。因此必须建立多层次的计算机防雷系统,层层防护,确保洪水预警报系统的安全。随着2004年6月1日《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004标准的实施,电子设备的防雷设计有了强制性的标准。为此,作为监测水雨情的重要洪水预警报系统,探讨其防雷设计是有其迫切性。
3防雷方案确定
建筑物防雷类别的确定
雷击大地的年平均密度计算:式中:──年平均雷暴日。如漳州为,杜塘水库为68。
建筑物等效面积计算:
由于水利工程管理单位的建筑物高度一般小于100米。因此,计算公式为 
式中:L、W、H──分别为建筑物的长、宽、高。
建筑物年预计雷击次数计算:

式中:建筑物预计雷击次数;
校正系数。因测站主要分布点有旷野和河边,k分别取值计算。旷野取2,河边及特别潮湿地取;
建筑物所处地区雷击大地的年平均密度[次/];
与建筑物截收相同雷击次数的等效面积。
例如:以云霄杜塘水库为例计算多雷区、高雷区、强雷区的旷野与河边的各参数值,并根据标准GB50057-94和YD5003可查出直击雷防护类别如下表
等级多雷区40三类
三类高雷区60三类
三类强雷区68三类
考虑到预警报系统的各测站虽属一般性建筑,但由于洪水预警报系统的通信设备大量使用微电子电路,其抗过压能力很低,且从2004年度记录可知杜塘水库的雷击四次分析,大大超过理论计算的最大值,同时洪水预警报系统就是要求在这种雷电暴雨的恶劣环境中运行可靠。为此,建议重要站点及中心站应采取防雷建筑物二类设计。
建筑物电子信息系统防护等级确定
雷电防护等级划分有雷击风险评估和系统重要性、使用性确定雷电防护等级。
按建筑物年预计雷击次数N1和建筑物入户设施年预计雷击次数N2确定N值:
当N<NC时,其中:NC=×10-/C,可不安装雷电防护装置;当N>NC时,应安装雷电防护装置,按防护装置拦截效率,确定其雷电防护等级。
按电子信息系统的重要性和使用性质确定雷电防护分级:
根据GB50343-2004表规定选择雷电防护等级。一般洪水预警报系统的测站、中继站选D级。因该系统要求在恶劣环境中运行可靠,建议重要中心站选用C级。
方案确定
根据上述计算与分析,洪水预警报系统测站、中继站、中心站的防雷设计可按以下类别与等级防护设计。根据GB50057-94与GB50343-2004规定并结合实际情况,建议选定防护设计方案站点类别等级分区设计方案测站、中继站三类D级LPZ0A
避雷针、引下线、外屏蔽、接地装置、共用接地系统中心站二类C级LPZ0A LPZ0BLPZ1
避雷针、引下线、外屏蔽、接地装置、共用接地系统、屏蔽、等电位连接、合理布线、浪涌保护
同时,本文防雷系统考虑采用内部、外部相结合的防雷措施为设计基础,按照GB50343-2004规定构筑综合防雷系统图。
4外部防雷设计
接闪器的设计:
考虑到测站、中继站、中心站的实际情况以及假设中心站的机房屋面己无需保护其它设备,屋面接闪器己采用避雷带与建筑物混凝土内的钢筋相连构成暗装避雷网。若天线安装在铁塔上或屋面仍未受保护,可加装避雷针保护,如图2所示,设接闪器的滚球半径为R、天线顶端距地高度为h米,距避雷针的距离为d米。避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成,针长1m以下采用圆钢φ12mm或钢管φ20mm。 针长1~2m采用圆钢φ16mm或钢管φ25mm。避雷网和避雷带宜采用圆钢或扁钢,优先采用圆钢,防腐处理。
引下线的设计:
引下线宜优先采用圆钢或扁钢,并经最短路径接地,多根引下线时宜装设断接卡,并采取防腐措施和保护设施。
接地网的设计:
按照水平网状方式布置的地网,其接地电阻计算公式为:
式中:ρ为土壤电阻率,S为地网中面积,L为接地体总长度包含垂直接地体,d接地体直径,h为接地体埋深。
接地体的冲击利用系数
垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢;水平接地体宜采用扁钢或圆钢;接地线应与水平接地体的截面相同。垂直接地体的长度宜为,垂直接地体间距及水平接地体间距为5m,埋设深度为。在高土壤电阻率地区,应采取措施降低防直击雷接地装置的接地电阻,连接采用焊接,并在焊接处作防腐处理。接地装置工频接地电阻的计算应符合国标《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83规定。测站、中继站的设备应有良好的接地,建议接地电阻取用4Ω,高土壤电阻率地区可放宽至 10Ω。但中心站应采用专用接地装置时,其接地电阻不得大于4Ω。采用综合接地网时,根据国标GB 50343-2004强制性条文规定取用最小值,在此建议接地电阻一般不大于1Ω。优先利用自然接地体,接地电阻达不到要求时增加人工接地体,在建筑物四周散水坡外大于1m处埋设成环形接地体,并可作为总等电位连接带使用。
外部设备屏蔽:
为减少电磁干扰的感应效应,结合发射与接收装置的实际情况,外部设备屏蔽措施采取金属外壳屏蔽。
5内部防雷设计:
内部防雷设计主要是电磁脉冲的防护,即在建筑物遭受直击雷或附近遭雷击的情况下,防止线路和设备产生过电流和过电压即电涌。
电源线路的防雷设计
考虑电源线路应改用电缆进出,由于供电是TN交流配电系统,接地方式采用TN—S。同时配电线路设备的耐冲击过电压、浪涌保护器安装位置及漳州市洪水预警报系统的电源设备分类均按照规定设计。在LPZ0A或LPZ0B与LPZ1交界处应安装通过I级分类试验的浪涌保护器或限压型浪涌保护器作为第一级保护;从LPZ1区起各分区交界处安装限压型浪涌保护器。连接线要求平直、简短并在规定允许值范围内。浪涌保护器(SPD)选择:
电源线路浪涌保护器SPD1、SPD2、SPD3……的型号选择,可按照设备保护分级、防雷分区、安装位置级别,根据浪涌保护器的各参数值查GB50343-2004表选定。如上所述架空天线己采取避雷针保护,置于直击雷防护区(LPZ0B)内。为此,天馈线路浪涌保护器可根据被保护设备的各特性参数值查GB50343-2004表、表选择。由于受避雷针保护,其雷电波主要是感应雷电流,幅值一般低于KA,而高频电缆不能装过多的浪涌保护器增加损耗,因此,设计在接收与发射装置的射频出、入端口处安装浪涌保护器即可。多副天线的天馈传输系统,每副天线安装适配的天馈浪涌保护器。接地端采用截面积不小于6mm2的多股绝缘铜导线连接到LPZ0A或LPZ0B与LPZl交界处的等电位接地端子板上;另馈线从天线上下来应每隔5米,将馈线屏蔽层与铁塔进行电气连接,以防止侧击,在入口处与其屏蔽层、机房内汇流排连接,同轴电缆的上部、下部及进机房入口前应将金属屏蔽层就近接地。
信号线路的防雷与接地
进出建筑物的信号线缆,选用有金属屏蔽层的电缆.并埋地敷设.如电话网、有线电视网、计算机网络也必须根据国标GB 50343-2004第一条规定做好防雷与接地保护。在LPZ0A或LPZ0B与LPZl交界处电缆金属屏蔽层做等电位连接并接地。系统的信号线缆内芯线相应端口安装适配的信号线路浪涌保护器,浪涌保护器的接地端及电缆内芯的空线对应接地。浪涌保护器应根据各特性参数值查GB50343-2004表、表选择。光纤接入在入口处做好接地保护。
外来导体处理:
所有水管和电缆金属穿管要求埋地进入机房,水管和电缆铠装外皮和保护金属管在进入机房时接地,电缆选用铠装电缆或穿金属管埋地进入机房电缆相线和中线通过浪涌保护器接地。
屏蔽与布线
要求洪水预警系统设备机房的屏蔽符合国标GB50343-2004第条规定,线缆屏蔽应符合第条规定。
线缆敷设按第条规定,合理布置线缆主干线的金属线槽,并根据GB50343-2004表和表的规定,合理布置线缆与引下线、保护地线、给水管等其他管线的间距以及线缆与电力电缆、变电室、配电箱等设备的间距。同时施工时,要求注意系统信号线缆的路由走向,减小线缆自身形成的感应环路面积。
等电位连接与共用接地系统设计
为改进电磁环境,机房考虑等电位连接与总汇流排做好金属连接,并与防雷装置相连。机房设等电位连接网络,等电位连接网络的结构形式采用S型和M型两种结构形式组合,各设备以最短的距离与等电位网相连接。LPZ0A或LPZ0B与LPZ1交界处应设置总等电位接地端子板,每层楼设置楼层等电位接地端子板,设备机房设置等电位接地端子板。
共用接地装置与总等电位接地端子,通过接地干线引至楼层等电位接地端子板,由此引至设备机房的局部等电位接地板。接地干线要求采用多股铜芯导线或铜带,其截面积不应小于16mm2。接地干线在电气竖井内明敷,并应与楼层主钢筋作等电位连接。不同楼层的综合布线系统设备间或不同雷电防护区的配线交接间设置局部等电位接地端子板。楼层配线柜的接地线采用绝缘铜导线,截面积不应小于16mm2。优先选择自来水管等自然构件和配电的保护接地系统等与防雷装置组成一个共用接地系统,并预埋等电位连接板。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
雏浅菜1504
2010-05-04
知道答主
回答量:53
采纳率:0%
帮助的人:28.6万
展开全部
变电站要做专门的接地网,四角要设计30米高的避雷针,地下一般根据标准敷设网格接地网。传统采用镀锌扁钢,现在使用铜包钢或者纯铜材料。接地电阻要求达到0.5欧以下。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
赵文星空絮雨
2018-07-05 · 知道合伙人教育行家
赵文星空絮雨
知道合伙人教育行家
采纳数:27619 获赞数:137979
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部
电力系统防雷措施:
1、在高压线路的上方架设避雷线(防止直击雷)。在需要保护的设备处架设避雷针(引雷,避雷)。
2、在架空线终端使用电缆引入(吸收雷电波)。在架空线终端装设避雷器,利用防止操作过电压的设备作为大气过电压的后备保护。减小杆塔接地电阻(防止反击),提高系统的绝缘水平。