关于三菱PLC FX2N 4AD增益和偏移计算

关于三菱PLCFX2N4AD增益和偏移计算本人正在做一台关于压力检测的设备!我想知道模拟量上的增益和偏移该如何计算?例如:现在我所使用的压力传感器压力范围是200kg,输... 关于三菱PLC FX2N 4AD增益和偏移计算
本人正在做一台关于压力检测的设备!我想知道模拟量上的增益和偏移该如何计算? 例如:现在我所使用的压力传感器压力范围是200kg,输出电压是-20~20AM,PLC内显示的压力变化为0~2000,有浮点数,那我调整时该如何计算增益和偏移?望各位高手帮忙解答!
展开
 我来答
jimi2500
2014-04-01 · TA获得超过105个赞
知道小有建树答主
回答量:205
采纳率:100%
帮助的人:78.4万
展开全部
“输出电压是-20~20AM”看不明白,理解为-20-20mA,增益:数值为1000时的模拟信号(10mA=10000uA)增益为10000 ,偏移为0 偏移:数值为0时的模拟信号
追问
打错字了,不好意思,请问怎么算的,有公式吗,显示在触摸屏上数值不需要在计算就是显示的压力变化为0~2000吗
追答
不是,要显示0-2000 增益为20000  偏移为-20000,其定义为   增益:数值为1000时的模拟信号
偏移:数值为0时的模拟信号