厂房的供配电不能套民用规范。
民用建筑包括很多,住宅,综合楼,商业用房,影剧院,医院,体育馆
工业厂房电气设计说明 :
强电部分:
a). 10KV变配电系统.
b) 220V/380V配电系统.
c) 电气照明系统.
d) 防触电安全保护系统.
e)建筑物防雷接地系统
2. 弱电部分:
a) 通信系统(宽带,电话).
b) 有线电视系统(CATV).
c). 火灾自动报警系统.
d). 视频安防监控系统(CCTV)
四. 10KV/0.4KV变配电系统:
1. 本工程用电负荷分级如下:
一级负荷为: 火灾报警及联动控制设备,消防泵,喷淋泵,消防电梯,排烟风机,加压风机,保安监控系统,应急照明,弱电用电、生活泵,普通电梯、排污泵 三级负荷为: 一般照明及普通动力用电.
2. 供电电源及电压等级
工程采用4路10kV电源供电;1#变压器、2#变压器电源分别引自上一级不同的35KV变电所,满足本工程一级负荷的要求,负责工厂非生产用电;3#变压器、4#变压器电源引自上一级的35KV变电所,负责工厂生产用电。
4. 变电所低压配电系统
变压器低压侧采用单母线分段方式运行,设置母联开关. 主进开关与联络开关之间设电气联锁,任何情况下只能合其中的2个开关. 5. 功率因数补偿
采用低压集中自动补偿方式,在变配电所低压侧设功率因数自动补偿装置,要求补偿后的变压器侧功率因数在0.90以上.
6.变压器出线供供电局作设计参考;具体详见供电局施工图纸;
五. 低压配电方式及线路敷设: 1. 低压配电方式:
a). 本工程采用放射式和树干式相结合的供电方式.
b). 一级负荷采用双电源供电,在末端双电源自动切换.三级负荷,采用单电源供电. 2.导线选型
a). 消防线路选用耐火型电缆/电线,一般负荷采用电缆/电线.
b). 控制线为KVV型控制电缆.
c). 电缆支架,桥架: 钢制热镀锌.
d). 保护管:采用SC厚壁镀锌钢管
3.线路敷设
a). 对消防负荷的导线采用NH-YJV-1KV耐火型电缆或NH-BV-750V型耐火导线,敷设方式采用穿钢管沿地面(顶板)及墙面暗敷,埋深不应小于30mm,若采用明敷设或吊顶内敷设时,应穿金属导管 或封闭式金属线槽保护,所穿金属导管或封闭式金属线槽应采取涂防火涂料等防火保护措施.
b). 电缆桥架水平安装时,除注明外,底距地原则上不低于2.5m.除竖井,配电室,机房等处外,其余部分应加金属盖板保护.电缆桥架内的电缆应在首端,尾端,转弯及每隔50m处设有线路编号,型号及起,止点的标记牌.
c). 电缆桥架需经制造厂实地踏勘后,方可进行订货和安装.固定桥架的支,吊架,通过金属膨胀螺栓进行安装.
d). 线路穿管敷设当线路较长或有弯时,应设过路盒(箱)两个拉线点之间的距离应符合以下要求:
对无弯的管路,不超过30m.
两个拉线点之间有一个转弯时,不超过20m. 两个拉线点之间有两个转弯时,不超过15m. 两个拉线点之间有三个转弯时,不超过8m.
e). 凡引至灯具,风机,水泵等设备的线路,当需要柔性连接处必须采用普通型可挠金属电线管保护,引至消防设备的分支线路,应采用防火型可挠金属电线管保护.
f). 管线穿越防火分区,梁,柱时,均应预埋套管(土建留洞者除外),施工时请与土建密切配g). 所有敷设型式的线路在穿越沉降缝,变形缝时,均应采取措施,具体作法参见03D301-3<<钢导管配线安装>>之39~40页. 六. 照明配电系统:
1.照度要求:实验室、办公室等300lx;变配电所200lx;办公室(区)、生产车间300lx;仓库150lx;车库75lx;走廊50lx。
2.应急照明:
a)消防控制室、监控机房、弱电机房、消防风机房、消防水泵房、变配电所等处设备用应急照明,由各自双电源箱供电。
b)门厅、走廊、楼梯间、电梯前厅等设疏散照明,选用自带蓄电池灯具,应急照明持续供电时间应大于90min。
c)车库、商业大厅等大空间人员密集处设疏散照明,选用自带蓄电池灯具,应急照明持续供电时间应大于90min。
d)走廊、楼梯间内应急照明采用消防型声光控开关控制,电梯前室应急照明采用双控开关控制。
e)应急照明灯和疏散指示灯应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。
3.灯具及光源:照明灯具以采用高效节能灯具及光源为主,如:实验室、办公室、车间、机房等采用直管型节能荧光灯;走廊采用高效节能灯;
七. 设备安装:
1.高低压配电柜及变压器落地安装在预埋槽钢上;
2.各层配电小间及各机房内配电箱均挂墙明装,安装高度距地1.5米,其余配电箱除标明外均距地1.5米暗装;
3.照明开关底边距地1.4m暗装;地下层电源插座底边距地1.0m暗装;普通插座除特殊标注外均底边距地0.3m暗装;空调柜机插座底边距地0.3m暗装;空调挂机插座底边距地1.8m暗装;
4.变配电室部分灯具、水泵房灯具距地3.5m钢管吊装;变配电室壁灯底边距地2.5m明装。
5.电缆桥架为梁下吊顶内吊装或沿墙壁装,安装支架水平间距不大于2m,垂直间距不大于1.5m,其余详见材料表。
八. 建筑物防雷,接地系统及安全措施. 1. 建筑物防雷:
a) 本工程按三类防雷建筑设计.
b) 屋顶设避雷带,利用柱内主筋作防雷引下线,利用基础内主筋和人工接装置共同作接地体.
c) 接地装置: 接地极利用建筑物桩基内两根%%c16以上通长的主筋,地梁及基础底板上,下两层主筋中的两根%%c16以上主筋通长焊接,绑扎形式基础接地网.
d) 从首层起每三层框架圈梁内的底部钢筋均与框架柱内做为引下线的钢筋焊接起来使整个建筑物外侧四周形成一个水平避雷带及均压环以防侧击雷
2. 接地及安全措施:
a). 防雷击电磁脉冲: 在电源总进线处装设一级电涌保护器(SPD); 电梯机房,屋顶等重要房间配电,设二级SPD.
b) 采用联合接地方式: 电气设备保护接地,弱电系统接地合一,利用建筑物基础钢筋网和室外人工接地装置作为接
地装置,接地电阻不大于1欧,以实测为准,当达不到要求时,应增设人工接地极. c) 保护接地采用 TN-S 系统,配出线路的中性线与保护地线严格分开.
d) 设置总等电位联结(MEB),要求建筑物内所有电气设备不带电金属外壳,各种金属支架,进出建筑物的各种金属总管,建筑物金属构件等,进行总等电位联结. 总等电位联结应通过等电位卡子,不允许在金属管道上焊接.
e) 金属电缆桥架采用25x4热镀锌扁钢作接地干线,沿支架与桥架平行敷设,各段桥架采用 6mm 编织铜线与接地干线相连,所有连结均通过螺栓连接.
水管井内竖立的金属水管在地下层和屋顶机房层,就近与接地干线作等电位联结.
f) 所有保护线(PE)严禁断开,若必须断开时,则PE线间应采用压接或焊接方式进行连接. g) 单相插座回路一律采用三线(相线,零线,PE线),保护开关采用电磁式漏电开关;本工程灯具均采用I类灯具,灯具外露可导线部分均应可靠接地.
h) 有淋浴的卫生间设局部等电位联结(LEB).
i) 电源金属外皮及弱电系统金属外皮在进户处就近接地.
九. 火灾自动报警系统(详消防设计说明)
十. 电信(宽带,电话)系统
本工程电信主配线架设于设于地下一层的车库值班室内. 2. 本工程电信由室外市政管网引来.
3. 办公室、实验室、仓库等处设双信息插座;电梯机房内设置电话插孔;
4. 双信息插座距地0.3m暗设;电话插孔距地0.3m暗设;
十一. 视频安防监控系(CCTV)
1. 本工程设视频安防监控系统,主机设于一层消防值班室内.
2. 在大厅,主要出入口,电梯(楼梯)前室,电梯轿箱等处设监控摄像机.
3. 本设计摄像头均为球形云台摄像机,吸顶安装
4. 具体由专业单位进行深化设计
2024-10-17 广告
推荐于2016-10-28 · 知道合伙人教育行家
《民用建筑电气设计规范》,瞿义勇主编,机械工业出版社出版的书籍,全书编写以图表为主,辅以文字说明,极具指导性和参考价值。《民用建筑电气设计规范(强电部分)应用图解》可供建筑电气设计、施工人员和电气工程师使用,同时可供电气监理人员参考,也可作为大专院校相关专业师生学习资料。
工业厂房,指直接用于生产或为生产配套的各种房屋,包括主要车间、辅助用房及附属设施用房。凡工业、交通运输、商业、建筑业以及科研、学校等单位中的厂房都应包括在内。
民用建筑是由若干个大小不等的室内空间组合而成的;而其空间的形成,则又需要各种各样实体来组合,而这些实体称为建筑构配件。一般民用建筑由基础、墙或柱、楼底层、楼梯、屋顶、门窗等构配件组成。