15千瓦的380伏电机,该用多大平方的铜导线 10
15千瓦的380伏电机,该用4平方毫米的铜导线。
根据三相四线制功率计算公式:
P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)
I=P÷(√3Ucosb)=15000÷(1.732×380×0.85)=26.813(安培)
根据铜导线载流量,选用4平方毫米的铜导线。
扩展资料:
三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。
功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。
三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。
对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。若负载是三相电动机,由于它的瞬时功率不随时间改变,它的瞬时转矩亦是恒定的,故电动机运行平稳。这正是对称三相电路的一个优点。三相瞬时功率为恒定的三相制叫做平衡三相制。
P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)
在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。
一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。导线载流量取值应符合国际电工协会IEC_60364-5-523_1983标准。
中国国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分)
2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—25A;
4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—32A;
6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—40A。
注:上述的“平方”,指的是“平方毫米”
参考资料来源:百度百科-三相电路功率
参考资料来源:百度百科-导线载流量
推荐于2017-11-21 · 知道合伙人教育行家
10下五,100上二,
25、35,四、三界,.
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
可以得出4个平方的铜导线 可载流6x5=30A , 6个平方的铜导线 可载流10x5=50A ,故 15千瓦的电机可用4个平方铜导线,若为了保险或者导线需要较长距离时就该选6个平方的铜导线了。
2023-12-29 · 百度认证:深圳市合利士智能装备有限公司官方账号
对于在正常运行的电机,也就是电机运行在额定电流下,且没有额外的过载,通常可以选择1平方毫米的铜导线。这是因为电机的额定电流通常不会超过导线的载流量。
考虑到电机的启动电流,如果电机需要频繁启动,或者在启动时有过载,则需要选择更粗的导线。具体来说,启动电流是额定电流的3倍左右,因此可以选择3平方毫米以上的铜导线。