ABB变频器面板显示时间是什么情况?
1个回答
关注
展开全部
一、加减速时间
加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。
加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是:防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间,通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警;然后将加减速设定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则,重复操作几次,便可确定出最佳加减速时间。
咨询记录 · 回答于2021-03-26
ABB变频器面板显示时间是什么情况?
一、加减速时间加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。这种情况下因为什么显示的时间?
1这是ABB变频器控制面板,ACS 510.2,AUTOREST 自动复位,该报警信息表明全动,P要进行自动故障复位.这可能会启动电机使用参数组31AUTOMATIC RESET来设置自动复位。
已赞过
评论
收起
你对这个回答的评价是?