ab变频器通过RS485通讯,网络经常丢失,每次都需要重新上电,什么原因导致的?怎么解决?谢谢

AB40变频器,一拖五... AB40变频器,一拖五 展开
 我来答
hdsr178
2013-11-09 · 科学技术是第一生产力!
hdsr178
采纳数:4607 获赞数:15934

向TA提问 私信TA
展开全部

低频干扰导致!

    变频器、动力电缆、变压器、大功率电机等往往伴随着低频干扰,而这种干扰是用高导电率材料做屏蔽层的电缆无法解决的,包括原装的进口电缆。只有用高导磁率材料(如钢带、钢丝)做的屏蔽层才能有效抑制低频干扰。
    最常用的方法就是给电缆套上钢管或直接采用高导磁率材料制成的铠装型电缆——ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!

沈阳金泰仪
2013-11-17 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:30
采纳率:0%
帮助的人:23万
展开全部
1、通讯距离
2、终端电阻
3、外界干扰及接地
4、通讯适配器是否可靠,是否有隔离电路。
5、如果功率较大,距离较远可以考虑使用光纤。
追问
你好,我的通讯分支很多,只有个别出现在这样问题?而且在同一个柜子里面会出现一个信号丢失,是什么原因?
追答
1、同一条的485线,你的分支呈现什么形状,星形状?树枝状?还是一条总线。485通讯只允许一条总线。
2、每个设备采用的485芯片都不一样,质量有差异。你降低通讯波特率,提高通讯等待时间,以质量最差设备的通讯指标为基准试验一下。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询