用WinCC flexible组态PID自动调谐问题。硬件为PLC S7-200/cpu226cn,触摸屏smart700.

step7-micro有pid调谐控制面板,可以自动调谐pid参数。问题是:用winccflexible组态,如何实现pid参数的自动调谐?(需要组态哪些参数)... step7-micro有pid调谐控制面板,可以自动调谐pid参数。
问题是:用wincc flexible组态,如何实现pid参数的自动调谐?(需要组态哪些参数)
展开
 我来答
IT与制药
2014-01-23 · TA获得超过4630个赞
知道大有可为答主
回答量:4899
采纳率:44%
帮助的人:3301万
展开全部
如果想在面板上实现自动调整PID是比较困难的,关键的一个参数:PID自整定开启没有。西门子没有说这个参数的开关在什么地方,而且这个自动调整的过程是依赖于PLC进行计算的。但是如果想实现在面板上修改PID参数(P、I、D的值)还是可以实现的。西门子给了参数表。另外面板可以做一历史曲线,然后根据历史曲线的变化然后自己调整PID参数的值。但是smart700没有存储卡,也不支持U盘,所以你就不能做历史曲线,只能是实时的。所以,还是老老实实的用下位机程序自动调整吧。这个屏幕不行。
百度网友cd4dcbc
2014-01-23 · TA获得超过1440个赞
知道小有建树答主
回答量:311
采纳率:100%
帮助的人:203万
展开全部
S7-200的自动调谐过程用户不能参与。只有使用MICRO-WIN的调谐面板进行。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
misuan
2014-01-23
知道答主
回答量:68
采纳率:0%
帮助的人:16.7万
展开全部
只有使用MICRO-WIN的调谐面板进行。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
溥夏朗
2014-01-22
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:2785
展开全部
我不会开appieid
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式