互感器和电表的接法
这是视频截图,是电表和互感器联接,联片是要分开的,为什么? 展开
1.电流互感器测量交流电流。当与电流表连接时,如果有三个电流互感器与三个电流表连接,只要将电流互感器的两端与电流表的两端连接即可。
2.如果测量三个电流互感器,使用一个电流表,则需要一个特殊的转换开关进行转换。该转换开关适用于其他两相电流互感器在测量某一电流时的短路状态。
3.如果要测量单相电源的电流,可以将电流互感器的两端与电流表的两端连接起来。
扩展资料:
互感器结构原理:
普通电流互感器结构原理:电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。
其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流(I1)通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流(I2);
二次绕组的匝数(N2)较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I1N1=I2N2,电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。
参考资料:
2023-08-25 广告
1、外观法:
面对电表下部接线端子排,1---9端中有6个接线孔在一条直线上,则这6个接线端分别为A、B、C相电流互感器引出进电表电流线圈的;1---9端中有3个接线孔在一条直线上,则这3个接线端分别为A、B、C相母线(火线)引来进电表电压线圈的。
其中1--3端中在一条直线上的两孔接A相电流互感器;4--6端中在一条直线上的两孔接B相电流互感器;7--9端中在一条直线上的两孔接C相电流互感器。
1--3端中另外一孔接A相相线;4--6端中另外一孔接B相相线;7--9端中另外一孔接C相相线。 2、测试法:
用万用表或试灯量测1--3、4--6、7--9中,通者两端分别为A、B、C相的电流线圈,剩余的三孔与第十孔(地线)相通者分别为接A、B、C相的电压线圈。
3、过去习惯接法是第一个电流互感器(A相)接电表的1、3孔,第二个电流互感器(B相)两根线接电表的4、6孔,第三个电流互感器(C相)的两根线接电表的7、9孔,原本从母线上引出的三根火线(A、B、C相)分别接2、5、8孔,地线接第十个孔。
这东西就在电表上的啊,不分开的,我更加迷茫了。