交流转直流电源,输出的为负48伏电压和正48伏电压有区别吗?
1、一个网络设备要求是-48(负48伏)供电,那么我可以使用正48伏的直流电源给它供电吗?2、有些人说网络设备要求负48伏供电,只要把正48伏直流电源的正负极反接就可以提...
1、一个网络设备要求是 -48(负48伏)供电,那么我可以使用正48伏的直流电源给它供电吗?
2、有些人说网络设备要求负48伏供电,只要把正48伏直流电源的正负极反接就可以提供负48伏,这种说法有问题吗?(网络设备有正、负极,直流电源的正极接设备的负极、直流电源的负极接设备的正极)
3、万用表测量分别测量输出为正的直流电源和输出为负的直流电源,得到的值是这样。
(1)正输出的直流电源:万用表红表笔接电源正极;黑表笔接电源负极,万用表显示 48伏
万用表红表笔接电源负极;黑表笔接电源正极,万用表显示 -48伏
万用表红表笔接电源正极;黑表笔接地线,万用表显示 0伏
万用表红表笔接电源负极;黑表笔接地线,万用表显示 0伏
(2)负输出的直流电源:万用表红表笔接电源正极;黑表笔接地线,万用表显示 0伏
万用表红表笔接电源负极;黑表笔接地线,万用表显示 -48伏 展开
2015-03-14 · 知道合伙人教育行家
百度网友74c92f7e6
知道合伙人教育行家
向TA提问 私信TA
知道合伙人教育行家
采纳数:11172
获赞数:31062
1981年东南大学无线电专业毕业,就教于扬州大学电子信息专业,1996年副教授,现退休,江苏省政府采购办专家
向TA提问 私信TA
关注
展开全部
它们的区别是将哪个极接地。
阁下所测的“正电源”,电源输出是浮地的(与地线尚未连接),而“负电源”已经把地线与正极相连。
因此这个“正电源”通用性更强,你只要把地线与正极连上,就能得到(2)的测量结果,可以用于你的-48V设备。如果把负极连到地线上,则成为真正的“正电源”。
阁下所测的“正电源”,电源输出是浮地的(与地线尚未连接),而“负电源”已经把地线与正极相连。
因此这个“正电源”通用性更强,你只要把地线与正极连上,就能得到(2)的测量结果,可以用于你的-48V设备。如果把负极连到地线上,则成为真正的“正电源”。
追问
那我是不是可以这样理解:
1、直流电源输出为正48伏的,把正极接地,就变成一个输出为负48伏的电源。
这个时候直流电源的正负极和需要-48伏直流设备的正负极如何连接?
2、直流电源输出为负48伏的,把负极接地,就变成一个输出为正48伏的电源。
这种直接把某极性接地的做法,会不会烧设备或者烧电源?
追答
条件是它原本是浮地的,像电源(1),而电源(2)不是这种情况,就不行。