消防管道支架多少间距一个。
1个回答
关注
展开全部
# 消防管道支架多少间距一个。
你好,亲直径为100的消防管网立管间距6.5米。直径是50的消防管网立管保温的是三米。不保温的是五米。
其实算支架是个施工经验活,管网立管不同的连接方式、不同的安装位置那么支架的样式会不同,安装间距也不同,我给你大体介绍一下。
1. 支架的样式:支架主要的样式有"门"型或“U”支架,也叫防晃支架(多用在DN100及以上的管径)、“L”型或“角尺”支架(多用在小管径及贴墙立管上)。
2. 支架的间距:支架的最大间距是有规范的,这个你可以百度的,但实际安装时支架间距比规范要小,法兰连接、螺纹连接时的支架间距要比沟槽连接时大。 以消防中最常见的沟槽为例:DN65~DN150的支架间距一般在4~4.5米左右(支架间距设置时跟梁的间跨有关,因支架经常贴梁边安装),DN25~DN50的支架间距一般在3~3.5米左右。
3. 支架的选材:单根DN100、单根DN150的管网立管一般会选5#角钢或5#槽钢或6#槽钢;两根共用支架时会选8#或10#槽钢;三根管共用时会选10#或12#槽钢;DN50~DN80在喷淋中用量较小,DN65在消火栓中用量较多,一般按5#角钢考虑;DN25~DN40一般按3#或4#角钢考虑。
4. 支架计算:支架计算时吊臂长度的确实是关键,所以要确定管网立管标高与楼板底标高(因消防管一般按贴梁底安装考虑,所以梁高很关键),一般地下室支架吊臂较长,楼层内稍短。
所以喷淋管支架大致估算:150 100 管按5#槽钢间距4. 5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,80 65 50 管按5#角钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,40 32 25管按4#角钢间距3.5米,“L”型支架,单个支架用材1.2米。
咨询记录 · 回答于2024-01-07
消防管道支架多少间距一个。
# 消防管道支架间距
直径为100的消防管网立管间距6.5米。直径是50的消防管网立管保温的是三米。不保温的是五米。
其实算支架是个施工经验活,管网立管不同的连接方式、不同的安装位置那么支架的样式会不同,安装间距也不同,我给你大体介绍一下。
## 支架的样式
- “门”型或“U”支架(多用在DN100及以上的管径)
- “L”型或“角尺”支架(多用在小管径及贴墙立管上)
## 支架的间距
- 支架的最大间距是有规范的,这个你可以百度的,但实际安装时支架间距比规范要小,法兰连接、螺纹连接时的支架间距要比沟槽连接时大。
- 以消防中最常见的沟槽为例:DN65~DN150的支架间距一般在4~4.5米左右(支架间距设置时跟梁的间跨有关,因支架经常贴梁边安装),DN25~DN50的支架间距一般在3~3.5米左右。
## 支架的选材
- 单根DN100、单根DN150的管网立管一般会选5#角钢或5#槽钢或6#槽钢;
- 两根共用支架时会选8#或10#槽钢;
- 三根管共用时会选10#或12#槽钢;
- DN50~DN80在喷淋中用量较小,DN65在消火栓中用量较多,一般按5#角钢考虑;
- DN25~DN40一般按3#或4#角钢考虑。
## 支架计算
- 支架计算时吊臂长度的确实是关键,所以要确定管网立管标高与楼板底标高(因消防管一般按贴梁底安装考虑,所以梁高很关键),一般地下室支架吊臂较长,楼层内稍短。
- 所以喷淋管支架大致估算:150 100 管按5#槽钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,80 65 50 管按5#角钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,40 32 25管按4#角钢间距3.5米,“L”型支架,单个支架用材1.2米。
# 消防喷淋支架安装的距离
1. 管道支架、吊架的安装位置**不应妨碍喷头的喷水效果**。
2. 管道支架、吊架与喷头之间的距离**不宜小于300mm**,与末端喷头之间的距离**不宜大于750mm**。
3. 配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均**不宜少于1个**,吊架的间距**不宜大于3.6m**。
4. 当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架**不应少于1个**,且防晃支架不宜大于15m的间距;当管道改变方向时,应增设防晃支架。
5. 竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离**宜为1.5~1.8m**。