下列关于成套配电设备的安装要求,正确的是( )。
A.基础型钢露出最终地面高度宜为20mmB.基础型钢的两端与接地干线及柜体与型钢间应焊接牢固C.成列安装柜体时,宜从柜体一侧向另一侧安装D.手车推进时主触头比接地触头先接...
A.基础型钢露出最终地面高度宜为20mm
B.基础型钢的两端与接地干线及柜体与型钢间应焊接牢固
C.成列安装柜体时,宜从柜体一侧向另一侧安装
D.手车推进时主触头比接地触头先接触 展开
B.基础型钢的两端与接地干线及柜体与型钢间应焊接牢固
C.成列安装柜体时,宜从柜体一侧向另一侧安装
D.手车推进时主触头比接地触头先接触 展开
1个回答
展开全部
【答案】:C
基础型钢露出最终地面高度宜为10mm,A错;基础型钢的两端与接地干线应焊接牢固,柜体间及柜体与基础型钢的连接应牢固,不应焊接固定,B错;手车推进时接地触头比主触头先接触,D错。
基础型钢露出最终地面高度宜为10mm,A错;基础型钢的两端与接地干线应焊接牢固,柜体间及柜体与基础型钢的连接应牢固,不应焊接固定,B错;手车推进时接地触头比主触头先接触,D错。
广州龙基输配电设备有限公司
2019-03-12 广告
2019-03-12 广告
配电柜怎么样?这个问题不能一概而论,要根据您的具体情况进行分析。这里简单介绍一下配电柜的特点,供您参考。产品还采用大屏幕液晶触摸屏,对电压、电流、频率、有用功率、无用功率、电能、谐波等电力品质做全方位的监控。用户对机房配电系统运行状况一目了...
点击进入详情页
本回答由广州龙基输配电设备有限公司提供