请问VFD-M变频器多段速如何使用?
有个事情没想通,台达VFD-M系变频器多段速的使用问题。设定参数P17至P23是设定7个段速的不同频率范围。P40至P42的3个参数是M3、M4、M5的3个多段速输入端子...
有个事情没想通,台达VFD-M系变频器多段速的使用问题。设定参数P17至P23是设定7个段速的不同频率范围。P40至P42的3个参数是M3、M4、M5的3个多段速输入端子的选择功能,默认值分别是06、07、08,表示3路多段速功能。那么问题来了,只有3路多段速输入端接口,是如何实现7段速的?必顺有某一输入端要实现2个或3个段速,是如何实现的?比如我M3、M4、M5,3路都接好线,设定P17的频率为30HZ,P18为40HZ等等。那么P17的频率到底是给了M3端还是给了M4端。再比如我只接了M3端的线,同时设定P17频率为30HZ,P18为40HZ。我如何决定P17运行5分钟再运行P18的10分钟。和正反转。比如30HZ时为正转,40HZ时为反转。请高手们指点一下?感谢感谢。
展开
2个回答
展开全部
台达变频器提供了4个点位的多端速外部段子,M2,3,4,5 所以能组成2的4次方-1=15段速(0000这个组合就是0速,无意义)
M0 和 M1这两个多功能段一般是控制变频器的运转与方向的,一般是M0控制运行使能,M1来决定方向,当然也可设置成M0=正方向,M1=反方向,
频率来源要选择外部端子给定,也就是多端速,多功能端子的定义就要设置成多端速1(M2),多端速2(M3),多端速3(M4),多端速4(M5),一般台达出厂默认就是这么设的,可以不用改,然后再对应的多端速频率里设定好对应的频率参数 ,如要启动第一段速设 30HZ,就要接通M2,M3,4,5都要断开,如要启动滴15段速25HZ,就要接通M2,3,4,5,运行信号和方向可以按照自己的功能需要随时给定或者改变(控制M0,M1的通断)
M0 和 M1这两个多功能段一般是控制变频器的运转与方向的,一般是M0控制运行使能,M1来决定方向,当然也可设置成M0=正方向,M1=反方向,
频率来源要选择外部端子给定,也就是多端速,多功能端子的定义就要设置成多端速1(M2),多端速2(M3),多端速3(M4),多端速4(M5),一般台达出厂默认就是这么设的,可以不用改,然后再对应的多端速频率里设定好对应的频率参数 ,如要启动第一段速设 30HZ,就要接通M2,M3,4,5都要断开,如要启动滴15段速25HZ,就要接通M2,3,4,5,运行信号和方向可以按照自己的功能需要随时给定或者改变(控制M0,M1的通断)
更多追问追答
追问
是不是说GND与M3连接,M4、M5断开为第一段速,GND与M4连接,M3、M5断开为第二段速,GND与M5连接,M3、M4断开为第三段速,GND与M3、M4同时连接为第四段速,GND与M3、M5同时连接,M4断开为第五段速,GND与M4、M5同时连接,M3断开为第六段速,GND与M3、M4、M5同时连接为第七段速,频率参数分别对应p17为第一段,P18为第2段。P19为第3段。以些类推。是这样吗?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询