集体供暖,有的暖气片热有的不热是怎么回事?

 我来答
汽车解说员小达人
高能答主

2020-12-18 · 用力答题,不用力生活
知道小有建树答主
回答量:1104
采纳率:100%
帮助的人:41.4万
展开全部

是因为热水流量不足,也就是总的供水水压力不够或者是供暖水管路上的阀门开关异常等等。

建议顺着整套供暖管路查看,确保管路上所有该开的阀门都开到了最大,应该关闭的旁通阀都已经关闭上。总供暖管路上的阀门已经开到最大开度。

必要时候应再次给供暖水管路排出空气,排污,清洗管路内部杂质。


扩展资料:

注意事项:

1、其实暖气不热的时候,我们首先要找原因,要是暖气片中有很多气体的话,暖气就有可能不热,这个原因的情况下,暖气不热都是几片不热几片热的,要是暖气片里有水流声音的话,这种现象通一般都是出现在刚供暖的时候。

2、要是是因为外在原因导致暖气不热的话。大家可以先用手触摸连通暖气的管道,要是大家发现管道不热的话,就很有可能是因为暖气系统被阻塞了。

圣劳伦斯散热器
2018-07-11 · 知道合伙人生活技巧行家
圣劳伦斯散热器
知道合伙人生活技巧行家
采纳数:1811 获赞数:2890

向TA提问 私信TA
展开全部

暖气片不热怎么办?

最近,常常接到用户的咨询电话。遇到这样的情况,用户究竟该怎么做,能够在最短时间内解决问题。今天,给大家详细解答一下。

  • 暖气片不热的原因

  1. 查看是否是锅炉的问题。有些小区为了省燃料费,取暖时采用劣质燃料,造成供暖不达标;也有可能是锅炉水路结垢严重造成锅炉工作效率低。

  2. 查看循环泵是否定压点低。有的供热管理单位为了节省用电,会将循环泵停止,导致系统不稳定,最终影响供热效果。

  3. 补水泵是否定压点低。如果高大建筑暖气片不热,用户可查看补水泵是否定压点低、补水泵变频器是否出故障补水不及时,或者补水箱容积很小等等。

  4. 热力站中的换热器是否损坏。当热力站进行二次换热时,是否因换热器选型小,导致现有换热器换热量满足不了用户实际需求等等。

  5. 监督管理。部分供热运行单位缺少管理机制,员工缺乏责任心,供暖期间室外气温和气象不断发生变化,但供热管理单位调控不合时宜造成供热失误等。


  • 暖气片不热表现

  1. 整个小区暖气片都不够热

  2. 某个用户家中暖气片全部不热

  3. 一组暖气片中,只有几片供暖效果好

  4. 一组暖气片,上面不热,下面热


  • 暖气片不热解决方法

  1. 小区内用户暖气片都不够热,一般原因在供暖温度不够。如果邻里之间暖气片都不热,直接找供热单位即可,而且如果室内温度不达标,暖气费可申请退款。

  2. 如果就您自己家里的所有暖气片不热,那得多查查原因,家里暖气去年是否是热的,这样来确定是不是安装的管道有问题,如果去年都是热的,就今年不热,可以查看下暖气片的阀门、温控阀是否都打开了。如果还是不行,应该是暖气片堵塞了,找专业的清洗人员清洗下即可。

  3. 如果是暖气片有几组热几组不热,还是查看该暖气片阀门是否开启,这种原因一般是暖气片里面集气了,就是造成了“气堵”现象,建议给暖气片放气。

  4. 暖气片上面热,下面不热或者上面不热,下面热,这个应该是暖气循环不好,可以找专业人员来测试一下进水压力和回水压力,看看是否压力差太多,是不是供暖进出回水管道接反了。如果是这种现象,需要改造管道。

温馨提示:找到相应的问题,然后根据暖气片不热的现象找原因,便能找到对应的解决方法。

通过以上方法及总结,发现您家里的情况是暖气片不热解决方法中的第3小项。

希望可以帮助您。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
何时明月老师
高粉答主

2020-12-11 · 专注教育,擅长考研、中、高考等升学指导。
何时明月老师
采纳数:1273 获赞数:26980

向TA提问 私信TA
展开全部
集中供暖,家里暖气片有的热,有的不热,首先从自家供暖管网找问题

1集中供暖是每层楼都布置有分户阀门井房,先从自家供,回水管道阀门和过滤器排查,检查供回水阀门是否完全打开,过滤网是否堵塞,在清洗过滤网时,利用回水对户内管道和暖气片进行冲洗,排气,通过冲洗和排气判定户内暖气片和管道是否有堵塞现象。

2排除分户供回水管网和过滤器后,进入户内对暖气片进行逐一排气,检查放气跑风有无堵塞,并对每组暖气片供回水阀门进行检查,看供水阀门(或温控阀)回水阀门是否灵活或堵塞,暖气用球阀或流量调节阀长时间受供水温度和管道内杂质影响,会堵塞或失灵(阀杆转动而阀芯不动)会造成打开或半关闭状态,需逐一排除。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
金星纬衣承
2019-04-03 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:35%
帮助的人:689万
展开全部
如果是并联的应该有阀门,把热的那组阀门关一下,如果是热熔管道,可以考虑一下是否热熔有问题,比如热熔把管子里面熔堵塞了。如果是自己改的,把师傅找回来,暖气特点本来就是水循环快,水走近路,你这种情况应该是越接近进户主管道的越热,我是东北的,一般暖气片都是串联的,并联用的很少,只有地热是并联。
然后找一个专业人士看一下是否主管道在进水或出水时就有问题了,比如压力不够大,或者阀门有堵塞情况
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
甄囡囡错金
2019-10-18 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:32%
帮助的人:641万
展开全部
集体供暖,有的暖气片热,有的不热,不热的原因:
1、那组暖气片的循环流量小,循环流量小的原因,看看管道阀门是否堵塞,管路系统水力是否平衡;
2、可能是暖气片内存有空气,空气占据散热空间,排放一下空气就会有所改善。
已赞过 已踩过<