185铜心电缆带330KW需用多大的空开?

 我来答
wdgbw
2021-09-19 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:56%
帮助的人:1108万
展开全部

380V,330KW,功率因数0.8,电流627A。

185mm²电缆载流斗颂数空首量341A,往大一点算也四五百安培

空气开关的选择要兼顾设备额定电流,又要考虑保护开关出线电缆。

考虑保护电缆放首位,电缆过载烧了是很危险的。最好的办法是电缆匹樱敬配设备容量。

yamiyu111
2021-09-19 · 知道合伙人IT服务行家
yamiyu111
知道合伙人IT服务行家
采纳数:2348 获赞数:7339

向TA提问 私信TA
展开全部
用330kw÷380v=868A,断路器要用9O0A的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
帐号已注销
2021-09-19 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.7万
采纳率:57%
帮助的人:5911万
展开全部
330KW电流约知橡为330÷0.38÷1.732÷0.8=627A,185铜缆带不搭凳旁了,两根并联还差不多。粗好
开关得用800的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xfyzj

2021-09-19 · 知道合伙人生活技巧行家
xfyzj
知道合伙人生活技巧行家
采纳数:21963 获赞数:152576
大专学历,1978年7月参加工作,曾从事过汽车驾驶、修理、治安民警、文秘管理等工作。现任办公室主任。

向TA提问 私信TA
展开全部

可以对照下余旅橘正图竖伍凳表:

已赞过 已踩过<