关于管道保温,以下叙述正确的有(  )。

A.有报警线的预制保温管,管道应在报警线的下方B.预制管壳应采用螺旋式缠绕捆扎方式C.直埋管接头保温应在管道安装完毕及强度试验合格后进行D.工作管的现场接口焊接应采用氩弧... A.有报警线的预制保温管,管道应在报警线的下方
B.预制管壳应采用螺旋式缠绕捆扎方式
C.直埋管接头保温应在管道安装完毕及强度试验合格后进行
D.工作管的现场接口焊接应采用氩弧焊打底,焊缝应进行100%超声波探伤检查
E.当保温层厚度超过150mm时,应分为两层或多层逐层施工
展开
考试资料网
2023-03-31 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、C
B项正确的说法“每个预制管壳最少应有两道镀锌铁丝或箍带予以固定,不得采用螺旋式缠绕捆扎方式”,D项正确的说法“工作管的现场接口焊接应采用氩弧焊打底,焊缝应进行100%射线探伤检查”,E项正确的说法“当保温层厚度超过100mm时,应分为两层或多层逐层施工”。
上海南泉绝热科技有限公司
2018-11-28 广告
哪家阀门保温套做得比较好?就选上海南泉,上海南泉绝热科技有限公司,位于“东方巴黎”美称的中国经济和金融中心上海,坐落于奉贤工业园区,从事可拆装工业保温系统”的研发、生产的企业。公司成立的初衷只为解决园区化工企业的阀]和设备异形部件保温脏、乱... 点击进入详情页
本回答由上海南泉绝热科技有限公司提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式