380伏15千瓦电机直接启动要用多大接触器和热继电器啊 配多大的电流表
电柜用6平方线行不我现在用CJX2-63接触器热继我用了JRS130-40A的电流表我用了50/5的直接启动15千瓦380电机可以用不?谢谢大家了~...
电柜用6平方线行不
我现在用CJX2-63接触器 热继我用了JRS1 30-40A的 电流表我用了50/5的 直接启动15千瓦380电机可以用不? 谢谢大家了~ 展开
我现在用CJX2-63接触器 热继我用了JRS1 30-40A的 电流表我用了50/5的 直接启动15千瓦380电机可以用不? 谢谢大家了~ 展开
7个回答
展开全部
使用63安以上的接触器,寿命长,热继选30-80安,启动电流一般视负荷而定,所以电流表选0--100安规格。
电机(英文:Electric machinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M(旧标准用D)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。发电机在电路中用字母G表示。它的主要作用是利用机械能转化为电能,目前最常用的是,利用热能、水能等推动发电机转子来发电。
如果直接启动,最好使用63安以上的接触器。热继选30-80安,启动电流一般视负荷而定,所以电流表选0--100安规格。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
用63A的交流接触器比较好.寿命长,热继电器用40A左右的就行,电柜最低用6平方的铜线,铝线最低用10平方,
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一个小电路也引起这么大讨论。
我比较支持三楼的观点。不过热继电器应该改为TA25DU32。
15KW电机额定电流也就30A,正规的接触器30A就指的在AC-3工作模式下保证额定电操作寿命的额定电流值。常见的其约定发热电流在50A。
15KW星三角启动ABB给出的标准时两个A16 一个A12.LS给出的是两个GMC22 一个GMC12.当然他们的接法星形点都是三角短接。当然这时候每相额定电流在17A。
星三角启动本身就是在轻载或者空载下才考虑的启动方式,因为它启动转矩太小。如果启动转矩超过了正常的电机启动范围,一般机械上都做处理了,进行二次启动。
我比较支持三楼的观点。直接启动时,冲击电流比较大,15KW电机额定电流到30A,所以用6平已经够用.接触器用A30或A40型的比较合适.可参考
断路器T2N160R42 MA 接触器A30-30-11 热继电器型号TA25DU25
断路器T2N160R42 MA 接触器A30-30-11 热继电器型号TA25DU25
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?