消防水管 需要支吊架制作图吗?

消防给水系统包括消火栓给水系统和自动喷水灭火系统,图纸里面需要支吊架制作图吗,或者是加工图????... 消防给水系统包括消火栓给水系统和自动喷水灭火系统,图纸里面需要支吊架制作图吗,或者是加工图???? 展开
 我来答
Balymv3
高粉答主

推荐于2016-09-22 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:1.6万
采纳率:0%
帮助的人:1900万
展开全部
  这个是不需要的,国家对给排水、消防管道有专门的标准图集的,如《03S402_室内管道支架及吊架》等。
  1、支架的样式:支架主要的样式有"门"型或“U”支架,也叫防晃支架(多用在DN100及以上的管径)、“L”型或“角尺”支架(多用在小管径及贴墙立管上)。
  2、支架的间距:支架的最大间距是有规范的,这个你可以百度的,但实际安装时支架间距比规范要小,法兰连接、螺纹连接时的支架间距要比沟槽连接时大。以消防中最常见的沟槽为例:DN65~DN150的支架间距一般在4~4.5米左右(支架间距设置时跟梁的间跨有关,因支架经常贴梁边安装),DN25~DN50的支架间距一般在3~3.5米左右。
  3、支架的选材:单根DN100、单根DN150的管道一般会选5#角钢或5#槽钢或6#槽钢;两根共用支架时会选8#或10#槽钢;三根管共用时会选10#或12#槽钢;DN50~DN80在喷淋中用量较小,DN65在消火栓中用量较多,一般按5#角钢考虑;DN25~DN40一般按3#或4#角钢考虑。
  4、支架计算:支架计算时吊臂长度的确实是关键,所以要确定管道标高与楼板底标高(因消防管一般按贴梁底安装考虑,所以梁高很关键),一般地下室支架吊臂较长,楼层内稍短。
  所以喷淋管支架大致估算:150 100 管按5#槽钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,80 65 50 管按5#角钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,40 32 25管按4#角钢间距3.5米,“L”型支架,单个支架用材1.2米。
599172410
2014-03-14 · TA获得超过7361个赞
知道大有可为答主
回答量:3040
采纳率:96%
帮助的人:674万
展开全部
这个是不需要的,国家对给排水、消防管道有专门的标准图集的,如《03S402_室内管道支架及吊架》等
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ceci2s
2014-03-14 · TA获得超过3.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.1万
采纳率:0%
帮助的人:4606万
展开全部
在以下几种情况下需要绘制支架图:
1,该支架采用成品支架,成品支架厂家绘制支架图纸及计算书,报设计或者工程师审批;
2,深化设计时进行管道综合排布,采取联合支架;
3,有特殊支撑、固定或受力要求的管道支架;
4,施工单位安排支架制作加工。
其余,都不需要单独绘制支架图。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)