求高人总结下:割接事故的主要教训以及整改措施
案例如下:2000年10月11日某省通信工程公司第二分公司在某市进行程控交换设备割接扩容工程,上午10点10分在布放电源柜的直流电源线时,由于原由电源线塞的很满,新布放的...
案例如下:2000年10月11日某省通信工程公司第二分公司在某市进行程控交换设备割接扩容工程,上午10点10分在布放电源柜的直流电源线时,由于原由电源线塞的很满,新布放的先很难穿过,施工人员就小心翼翼的把要放的新电源线固定在一把长的螺丝刀上,并用绝缘胶带把长螺丝刀的裸露金属部分包好,然后很快就把电源线穿好,这时他就想用螺丝刀去翘一下,万万没有想到因用力过猛突然滑脱,使得螺丝刀上的绝缘层被电源接线柱碰破,而螺丝刀戳到了机壳上,致使48伏电源线短路中断了交换机电源,使得1万门的交换机瘫痪,等值班人员送上电,恢复数据重新运行后,时间过去了13分钟。他发现要接新电源线的接线柱与相邻的界接线柱缝隙太小且有点歪))))
展开
展开全部
1.首先你这个问题的错别字太多,影响阅读理解,要进行整改。
2.不知道你有没有做割接方案,如果有,这个割接流程存在的危险性应该被发现,如果没有,应该将割接每个步骤详细写下来,待专业人员审核可以大大提高割接安全性。
3.布线方法不对,进行直流电源柜割接如果遇到电源柜内部线缆过多,应该研究线缆的走线方向,一般来说是两侧走线,那我们可以将新电源线从中间往下放,预留一点长度,待割接完成拆除旧线缆后,新电缆再占用原电缆的位置并进行绑扎,如果旧电缆不用拆除,新电缆直接压在旧电缆上,机柜门能关就行,注意和带电导体保持距离
4.用螺丝刀靠近带电接线柱本身就是危险工序,需要妥善做好绝缘包扎
5.毫无疑问,施工人员野蛮施工,那根本不是翘一下的问题,而是用力翘,没有按照施工安全规范施工
5.有点歪很难想象问题的严重性,如果很严重,可以通过AB路底端串接,断开歪的那路电源对歪的接线柱进行整改,如不严重,接线时在两个接线柱中间塞个绝缘皮什么的就可以接线了。
2024-10-30 广告
2024-10-30 广告
德国Palas 成立于1983年,总部位于德国巴登符腾堡州的卡尔斯鲁厄。作为气溶胶技术专家, Palas 致力于为用户提供气溶胶颗粒物的产生、处理、测量与分析解决方案,是该领域内全球先进的开发商和制造商。基于自身技术的独特优势,Palas ...
点击进入详情页
本回答由帕剌斯提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询