三台15kw三相电动机需要配多大的空气开关和电缆

小区立面整治有三台升降梯,每台升降梯三相电动机为15kw.... 小区立面整治有三台升降梯,每台升降梯三相电动机为15kw. 展开
 我来答
mt_zjf
2010-06-18 · TA获得超过2664个赞
知道小有建树答主
回答量:617
采纳率:0%
帮助的人:210万
展开全部
3台15千瓦的电动机的总功率45KW,总工作电流为90A左右,明线进线选25mm2BV铜线就可以了,总电源空气开关用120A的,各分机用10mm2的BV铜线,空气开关用75A的,整治用升降梯完全可以放心使用
tianguozhen888
2010-06-18 · TA获得超过6895个赞
知道小有建树答主
回答量:1661
采纳率:0%
帮助的人:865万
展开全部
电缆我感觉用35平方的铜缆就可以了!3台15千瓦的电动机的总电流大约为90A,加上电梯的电机要经常启动,启动是电流是很大的,大约是额定电流的4到6倍左右吧,但是启动也不是同时的,所以在电缆选择方面我感觉35平方的就可以了,35平方的最大可以通过120A的电流!!如果你不放心那就用50平方的铜缆可承载150A的电流,我感觉这个应该足够了吧!空开选多大这个我说不了,不过选大点有好处,不至于老跳闸!!你说的空开是每台一个呢还是一共就一个 如果每台一个的话就选择40A左右的,总的话就选择120以上的吧!太低了不好,灵敏度太高 老跳闸麻烦 太高了又起不到作用了 呵呵
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
毛咸大12
2010-06-19 · TA获得超过3930个赞
知道大有可为答主
回答量:2420
采纳率:33%
帮助的人:1573万
展开全部
45KW/0.38/1.732/0.8=85.5A. 临时用电总线(100米内)选vv3*25+2*16电缆.至每台电机选vv5*10.如现场不用零线的话可选四芯线.总开关选125A带漏电,分开关选60A.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
麻秀竹衣瑜
2019-09-10 · TA获得超过3.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:29%
帮助的人:746万
展开全部
15kw电动机;额定工作电压380v。
计算电流:15/0.38/1.732/0.85=26.82a;
空气断路器:26.82ax1.3=34.87a,选壳架电流63a、过载长延时整定值40a、d型、3p。
电缆:环境工作温度35℃;敷设方式穿钢管明敷设,选yjv-4x10;保护钢管sc40。
电度表:dt862—30(90)a;或经电流互感器40/5接入,电度表dt862—5(20)a。
电动机的地线,接保护接地线(pe)。(四芯电缆中有一根pe线)